中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.6 油(气)低压循环催化改质制气厂区布置


8.6.1  油制气原料储罐区、制气装置区、辅助设施区宜独立成区布置。

8.6.2  天然气改质制气的调压装置宜靠近天然气进厂地段布置。

8.6.3  油制气装置区宜与原料储罐区相邻布置,并应满足生产顺序与用户方位的要求。 
 

条文说明

8.6.1  各功能区单独成区布置,可以使厂区整齐而有层次,同时有利于安全生产并方便管理。

8.6.2  调压装置,靠近天然气进厂地段布置,可避免天然气管道在厂区内的折返,进而使天然气管道短捷、生产流程顺畅。

8.6.3  考虑油制气的生产流程,规定了油制气装置区宜与原料储罐区相邻布置,既有利于生产,又节省用地。考虑用户方位可避免管道的折返,使生产流程顺畅并降低建设投资。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

人工制气厂站设计规范 GB51208-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读