中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 建筑供暖系统热源能耗指标


6.5.1 建筑供暖系统热源能耗指标的约束值和引导值应符合表6.5.1的规定。
表6.5.1 建筑供暖系统热源能耗指标的约束值和引导值
6.5.2 建筑供暖系统热源能耗指标实测值应按下列公式确定。其中当热源为热电联产时,应按照分摊法对供热煤耗进行分摊计算。
式中:CQ——热源能耗指标实测值,当燃料为燃煤或全部为电力时,单位为kgce/GJ;当燃料为燃气时,单位为m³燃气/GJ;
           Chj——热源全年燃料消耗量,当燃料为燃煤时,单位为kgce/a;当燃料为燃气时,单位为Nm³燃气/a;
           m——热网包含的热源个数;
           Ein,j——耗电量(kW·h/a),当热源为锅炉时,为全年锅炉房耗电;当热源为水源热泵、地源热泵等电驱动热泵时,为全年热源耗电;当采用热电联产时,该值为0;
           Ce——发电能源消耗率,对燃煤热电联产电厂、燃煤锅炉房和水源热泵、地源热泵热源,取全国平均供电煤耗0.320kgce/kW·h;对天然气热电联产和天然气锅炉房,取全国平均燃气供电效率0.2Nm³天然气/kW·h;
           Qsi——供暖期热源出口实测的供热量(GJ/a);
            λhw——一次网热水㶲折算系数,是热水理论情况下能够转化为最大有用功占能源总量的比例,㶲折算系数λ在0~1之间;
            T0——为该热源所在地区的“平均温度≤+5℃期间内的平均温度”(K);
            Tws——热源一次网热水供水温度(K);
            Tbw——热源一次网热水回水温度(K)。
条文说明
6.5.1 热源能耗指标定义为全年热源供热所消耗的能源与供热量的比值,应按照本标准第6.5.2条计算确定,其用于评价热源全年的平均供热效率。
6.5.2 当热源为建筑供暖所消耗的能源以燃煤为主要燃料时,以标煤作为能耗计量单位计算热源能耗率,用电量应按照0.320kgce/kW·h供电标准煤耗值折算为标煤量;当热源以燃气为主要燃料时,以燃气作为能耗计量单位,用电量应按照0.2Nm³/kW·h供电耗气量折算为燃气量。完全以电力为能源供热时,要把电力根据当年燃煤火力发电厂供电煤耗换算为标煤。燃煤、燃气热电联产电厂全年用燃料总量按照㶲分摊方法计算得到供热能耗。锅炉房的供热用能应为所消耗的燃料总量加上锅炉房用电量折合的燃料量;水源热泵地源热泵的供热用能应为所消耗的电力折合的燃料量。热源使用燃煤时耗能量按照标煤折算,热源使用燃气时,耗能量按照燃气折算,热源只使用电力时,耗能量按照发电煤耗折合为标煤。
    供暖系统热源能耗指标的约束值是以近年来开展的不同热源(热电联产、燃煤锅炉、天然气锅炉等)热源能耗统计、能源审计等工作所收集的能耗数据为编制基础,采用统计分析法中的排序法分析得到的。引导值是根据各类热源的特点,采用节能措施后所能达到的数值。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑能耗标准 GB/T51161-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读