中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1 本章适用于钢筋混凝土结构的农村房屋及其他结构的农村房屋中混凝土构件的加固。
8.1.2 原结构构件的材料强度等级,宜根据现场检测结果推定的标准值确定。
8.1.3 加固材料的性能应符合本标准第4章相关规定,安全性能指标应满足现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的相关要求。
8.1.4 混凝土结构及构件的加固设计计算方法和构造规定,应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的相关规定。
8.1.5 混凝土结构及构件的加固施工质量检验,其检查数量和检查方法应符合现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范GB 50550的规定。
8.1.6 对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的混凝土结构,应有相应的临时性安全措施。
 
条文说明
8.1.2 加固前应对房屋结构或构件的现状进行调查,并对相关结构材料的现有强度进行必要的检测或判定。同时,应查明是否存在局部损伤。调查结果作为加固的主要依据。
8.1.3、8.1.4 选用加固材料的质量要求,以及加固方法的设计计算及相关构造要求,应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的相关规定。
8.1.5 对于混凝土结构及构件的加固施工质量检验,本章第8.4节给出了主要加固法应检验的项目及要求,其检查数量和检查方法可参照现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550的相应规定。
8.1.6 为确保房屋加固过程中施工安全,加固前,对存在可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌等情况,对危险构件、受力大的构件,应有相应的临时性安全措施。施工过程中,若发现结构、构件突然发生变形增大、裂缝扩展或条数增多等异常情况,应立即停工。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村危险房屋加固技术标准 JGJ/T426-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读