5.8 膜生物反应器


5.8.1 膜生物反应器类型应根据污水性质、浓度和水量选择浸没式或外置式。应设置膜在线清洗或离线清洗系统,并应根据膜的运行状况确定清洗和反洗程序。
5.8.2 膜生物反应器前端应设置沉砂池及间隙不大于1mm的精细格栅或格网等预处理构筑物。当进水水质和水量变化时应设置调节设施;当进水中动植物油含量大于50mg/L、矿物油大于3mg/L时,应设置除油装置。
5.8.3 膜组件可采用抽吸水泵负压出水,也可利用静水压力自流出水,出水流量应稳定。膜和膜组件应耐污染和耐腐蚀,并应采取防冻、防风、防晒措施。膜组件与池壁之间的距离不应小于300mm,且顶部应位于正常运行时的最低水位以下400mm;膜组件下部曝气管与池底净距不应小于300mm。曝气系统的风量应同时满足生物处理需氧量和减缓膜组件污染的要求,并应保证布气均匀。应合理设计池内水流循环通道。
5.8.4 浸没式膜生物反应器的生物反应池污泥负荷、污泥浓度等设计参数宜通过试验确定。当无试验数据时,污泥负荷宜采用0.05kgBOD5/(kgMLSS·d)~0.15kgBOD5/(kgMLSS·d);污泥浓度(MLSS)宜采用6g/L~8g/L,污泥龄宜大于15d;总水力停留时间宜为8h~15h,其中好氧段宜为5h~8h,缺氧段宜为2h~5h,厌氧段宜为1h~2h。
5.8.5 浸没式膜生物反应器膜组件可采用帘式、柱式中空纤维膜或板框式平板膜;膜的孔径宜为0.01μm~0.40μm。正常设计水温20℃条件下,膜通量宜采用10L/(m2·h)~20L/(m2·h),膜总有效面积应增加10%~20%的富余量;跨膜压差宜小于0.05MPa。生物反应池气水比宜为4:1~10:1,膜池气水比宜为7:1~15:1。
5.8.6 外置式膜生物反应器的生物反应池容积、水力停留时间、污泥负荷、曝气系统等设计参数可按浸没式反应池设计。
5.8.7 外置式膜生物反应器膜系统过滤方式宜为错流式过滤,正常运行回收率宜为85%~90%,回流浓水宜为10%~15%,膜面流速宜为3m/s~5m/s,膜通量宜为30L/(m2·h)~80L/(m2·h)。膜组件可采用管式膜或中空纤维膜封装组成管式膜,膜的孔径宜为0.03μm~0.50μm,应设置反冲洗和化学清洗系统。管式膜的进水压力宜为0.2MPa~0.4MPa,由中空纤维膜封装的管式膜的进水压力宜为0.1MPa~0.2MPa。膜池应设置至生物反应池好氧段的回流装置,回流比宜为300%~600%。

条文说明

5.8.1 膜生物反应器适用于以城镇污水为水源的污水再生处理。新建工程的生物处理应按同时除磷、脱氮设计。膜生物反应器占地面积较小,容积负荷高,出水水质总体上优于常规生物处理技术,可克服传统活性污泥法的污泥流失和膨胀问题。膜生物反应器工艺对运行管理要求较高。
5.8.2 为降低对膜组件的污染影响,满足膜过滤精度要求,应设置必要预处理设施。膜生物反应器进水水质要求为:CODcr≤500mg/L;BOD5≤300mg/L;SS≤150mg/L;氨氮≤50mg/L;动植物油(n—Hex)≤50mg/L且矿物油(n—Hex)≤3mg/L;pH值6~9;水温宜在15℃~35℃之间。