8.2 加压泵站


8.2.1 对供水距离较长或地形起伏较大的城市,宜在配水管网中设置加压泵站。
8.2.2 加压泵站的位置应进行技术经济比较后确定,其位置宜为配水管网水压较低处,并靠近用水集中区域。
8.2.3 加压泵站用地应按给水规模确定,用地形状应满足功能布局要求,其用地面积宜按表8.2.3采用。泵站周围应设置宽度不小于10m的绿化带,并宜与城市绿化用地相结合。

表8.2.3 加压泵站用地面积

    注:1 规模大于50万m³/d的用地面积可按50万m³/d用地面积适当增加,小于5万m³/d的用地面积可按5万m³/d用地面积适当减少。
        2 加压泵站有水量调节池时,可根据需要增加用地面积。
        3 本指标未包括站区周围绿化带用地。

条文说明

8.2.2 一般应通过管网平差分析,确定合理的加压泵站位置。城市配水管网中的加压泵站靠近用水水压较低且集中的区域设置,可以减少输水管长度,保证供水水压,使配水管网的压力趋于平均,以降低能耗和减少管网漏损率。
8.2.3 加压泵用地面积系根据现行行业标准《城市给水工程项目建设标准》建标120-2009中规定的泵站用地控制指标和实际调查资料综合制定的。
    泵站在运行中可能对周围造成噪声干扰,因此宜与绿地结合。若无绿地可利用时,应在泵站周围设绿化带,既有利于泵站的安全防护,又可降低泵站的噪声对周围环境的影响。