7.4 风环境


7.4.1 建筑总体布局应考虑区域主导风向,楼栋布置应有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。寒冷和严寒地区的建筑规划应避开冬季不利风向,宜做风环境模拟分析。
7.4.2 卧室、起居室(厅)、厨房等空间应采用自然通风,走廊、楼梯间等公共空间宜采用自然通风。
7.4.3 老年人居住建筑主要房间通风口面积应符合以下规定:
      1 卧室、起居室(厅)、明卫生间不应小于其地板面积的1/20;
      2 厨房不应小于其地板面积的1/10,且不应小于0.6㎡。
条文说明
7.4.1 自然通风可以提高居住者的舒适感,有助于健康,因此,总体布局应考虑夏季主导风向进行通风,缩短空调的运行时间、实现有效节能。同时,防寒风侵袭对老年人也很重要,寒冷和严寒地区的老年人居住建筑、活动场地应避开冬季不利风向。通过风环境模拟分析,有助于合理安排楼栋和场地位置,以及在条件不利的位置采取必要的防风措施。
7.4.2 老年人居住建筑套内各房间及套外的走廊、楼梯间等公共空间均应满足自然通风需求,避免在老年人居住建筑中出现无通风居室。在建筑设计时,合理布置通风开口的位置和方向,可以有效组织与室外空气流通顺畅的自然通风。
7.4.3 老年人居住建筑能否获取足够的自然通风与通风开口面积的大小密切相关。为保证套内各房间的自然通风,套内各房间的通风开口面积与地面面积之比应符合本条规定。