中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 设备与管线系统


5.4.1 装配式钢结构建筑的设备与管线设计应符合下列规定:
    1 装配式钢结构建筑的设备与管线宜采用集成化技术,标准化设计,当采用集成化新技术、新产品时应有可靠依据。
    2 各类设备与管线应综合设计、减少平面交叉,合理利用空间。
    3 设备与管线应合理选型、准确定位。
    4 设备与管线宜在架空层或吊顶内设置。
    5 设备与管线安装应满足结构专业相关要求,不应在预制构件安装后凿剔沟槽、开孔、开洞等。
    6 公共管线、阀门、检修配件、计量仪表、电表箱、配电箱、智能化配线箱等应设置在公共区域。
    7 设备与管线穿越楼板和墙体时,应采取防水、防火、隔声、密封等措施,防火封堵应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。
    8 设备与管线的抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981的有关规定。
5.4.2 给水排水设计应符合下列规定:
    1 冲厕宜采用非传统水源,水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920的规定。
    2 集成式厨房、卫生间应预留相应的给水、热水、排水管道接口,给水系统配水管道接口的形式和位置应便于检修。
    3 给水分水器与用水器具的管道应一对一连接,管道中间不得有连接配件;宜采用装配式的管线及其配件连接;给水分水器位置应便于检修。
    4 敷设在吊顶或楼地面架空层内的给水排水设备管线应采取防腐蚀、隔声减噪和防结露等措施。
    5 当建筑配置太阳能热水系统时,集热器、储水罐等的布置应与主体结构、外围护系统、内装系统相协调,做好预留预埋。
    6 排水管道宜采用同层排水技术。
    7 应选用耐腐蚀、使用寿命长、降噪性能好、便于安装及更换、连接可靠、密封性能好的管材、管件以及阀门设备。
5.4.3 建筑供暖、通风、空调及燃气设计应符合下列规定:
    1 室内供暖系统采用低温地板辐射供暖时,宜采用干法施工。
    2 室内供暖系统采用散热器供暖时,安装散热器的墙板构件应采取加强措施。
    3 采用集成式卫生间或采用同层排水架空地板时,不宜采用地板辐射供暖系统。
    4 冷热水管道固定于梁柱等钢构件上时,应采用绝热支架。
    5 供暖、通风、空气调节及防排烟系统的设备及管道系统宜结合建筑方案整体设计,并预留接口位置;设备基础和构件应连接牢固,并按设备技术文件的要求预留地脚螺栓孔洞。
    6 供暖、通风和空气调节设备均应选用节能型产品。
    7 燃气系统管线设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。
5.4.4 电气和智能化设计应符合下列规定:
    1 电气和智能化的设备与管线宜采用管线分离的方式。
    2 电气和智能化系统的竖向主干线应在公共区域的电气竖井内设置。
    3 当大型灯具、桥架、母线、配电设备等安装在预制构件上时,应采用预留预埋件固定。
    4 设置在预制部(构)件上的出线口、接线盒等的孔洞均应准确定位。隔墙两侧的电气和智能化设备不应直接连通设置。
    5 防雷引下线和共用接地装置应充分利用钢结构自身作为防雷接地装置。构件连接部位应有永久性明显标记,其预留防雷装置的端头应可靠连接。
    6 钢结构基础应作为自然接地体,当接地电阻不满足要求时,应设人工接地体。
    7 接地端子应与建筑物本身的钢结构金属物连接。

条文说明
5.4.1 对设备与管线设计的要求,作如下说明。
    2 可以采用包含BIM技术在内的多种技术手段开展三维管线综合设计,对各专业管线在钢构件上预留的套管、开孔、开槽位置尺寸进行综合及优化,形成标准化方案,并做好精细设计以及定位,避免错漏碰缺,降低生产及施工成本,减少现场返工。
    5 设备与管线应方便检查、维修、更换,且在维修更换时不影响主体结构。竖向管线宜集中布置于管井中。钢构件上为管线、设备及其吊挂配件预留的孔洞、沟槽宜选择对构件受力影响最小的部位,当条件受限无法满足上述要求时,建筑和结构专业应采取相应的处理措施。设计过程中设备专业应与建筑和结构专业密切沟通,防止遗漏。
    7 设备管道与钢结构构件上的预留孔洞空隙处采用不燃柔性材料填充。
5.4.2 对给水排水设计的要求,作如下说明。
    1 居住建筑冲厕用水可采用模块化户内中水集成系统,并应做好防水处理。
    2 为便于日后管道维修更换,给水系统的给水立管与部品配水管道的接口宜设置内螺纹活接连接。实际工程中由于未采用活接头,在遇到有拆卸管路要求的检修时只能采取断管措施,增加了不必要的施工量。
    3 采用装配式的管线及其配件连接,可减少现场焊接、热熔工作。
    6 卫生间架空层积水排除可设置独立的排水系统或采用间接排水方式。
5.4.3 对建筑供暖、通风、空调及燃气设计的要求,作如下说明。
    2 当采用散热器供暖系统时,散热器安装应牢固可靠,安装在轻钢龙骨隔墙上时,应采用隐蔽支架固定在结构受力件上;安装在预制复合墙体上时,其挂件应预埋在实体结构上,挂件应满足刚度要求;当采用预留孔洞安装散热器挂件时,预留孔洞的深度应不小于120mm。
    3 集成式卫生间和同层排水的架空地板下面有很多给水和排水管道,为了方便检修,不建议采用地板辐射供暖方式。而有外窗的卫生间冬季有一定的外围护结构耗热量,而只采用临时加热的浴霸等设备不利于节能,应采用散热器供暖。
    4 管道和支架之间,应采用防止“冷桥”和“热桥”的措施。经过冷热处理的管道应遵循相关规范的要求做好防结露及绝热措施,应遵照现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/ T8175、《公共建筑节能设计标准》GB50189中的有关规定。
5.4.4 所有需与钢结构做电气连接的部位,宜在工厂内预制连接件,施工现场不宜在钢结构主体上直接焊接。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

装配式钢结构建筑技术标准 GB/T51232-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读