Ⅰ 主控项目
5.3.1 涂膜防水层所用防水涂料及配套材料的品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检验方法:检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。
5.3.2 涂膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件等部位的做法应符合设计要求。
    检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。
5.3.3 涂膜防水层不得有渗漏现象。
    检验方法:检查雨后或现场淋水检验记录。
5.3.4 涂膜防水层与基层之间应粘结牢固。
    检验方法:观察。
Ⅱ 一般项目
5.3.5 涂膜防水层表面应平整,涂刷应均匀,不得有流坠、露底、气泡、皱折和翘边等缺陷。
    检验方法:观察。
5.3.6 涂膜防水层的厚度应符合设计要求。
    检验方法:针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。