中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 系统应用


3.4.1 综合布线系统工程的产品类别及链路、信道等级的确定应综合考虑建筑物的性质、功能、应用网络和业务对传输带宽及缆线长度的要求、业务终端的类型、业务的需求及发展、性能价格、现场安装条件等因素,并应符合表3.4.1的规定。
表3.4.1 布线系统等级与类别的选用
注:①为建筑物其他弱电子系统采用网络端口传送数字信息时的应用。
表3.3.3-2 干线子系统信道长度计算
注:1 计算公式中:B为主干缆线的长度(m),F为设备缆线与跳线总长度(m),X为设备缆线的插入损耗(dB/m)与主干缆线的插入损耗(dB/m)之比,3为余量,以适应插入损耗值的偏离。
       2 当信道包含的连接点数与图3.3.3-2所示不同,当连接点大于或小于6个时,线缆敷设长度应减少或增加。减少与增加缆线长度的原则为:5类电缆,按每个连接点对应2m计;6类、6A类和7类电缆,按每个连接点对应1m计。而且宜对NEXT、RL和ACR-F予以验证。
        3 主干电缆(连接FD~BD、BD~BD、FD~CD、BD~CD)的应用长度会受到工作环境温度的影响。当工作环境的温度超过20℃时,屏蔽电缆长度按每摄氏度减少0.2%计算,对非屏蔽电缆长度则按每摄氏度减少0.4%(20℃~40℃)和每摄氏度减少0.6%(>40℃~60℃)计算。
3.4.2 同一布线信道及链路的缆线、跳线和连接器件应保持系统等级与阻抗的一致性。
3.4.3 综合布线系统光纤信道应采用标称波长为850nm和1300nm的多模光纤(OM1、OM2、OM3、OM4),标称波长为1310nm和1550nm(OS1),1310nm、1383nm和1550nm(OS2)的单模光纤。
3.4.4 单模和多模光缆的选用应符合网络的构成方式、业务的互联方式、以太网交换机端口类型及网络规定的光纤应用传输距离。在楼内宜采用多模光缆,超过多模光纤支持的应用长度或需直接与电信业务经营者通信设施相连时应采用单模光缆。
3.4.5 配线设备之间互连的跳线宜选用产业化制造的产品,跳线的类别应符合综合布线系统的等级要求。在应用电话业务时宜选用双芯对绞电缆。
3.4.6 工作区信息点为电端口时应采用8位模块通用插座,光端口应采用SC或LC光纤连接器件及适配器。
3.4.7 FD、BD、CD配线设备应根据支持的应用业务、布线的等级、产品的性能指标选用,并应符合下列规定:
    1 应用于数据业务时,电缆配线模块应采用8位模块通用插座。
    2 应用于语音业务时,FD干线侧及BD、CD处配线模块应选用卡接式配线模块(多对、25对卡接式模块及回线型卡接模块),FD水平侧配线模块应选用8位模块通用插座。
    3 光纤配线模块应采用单工或双工的SC或LC光纤连接器件及适配器。
    4 主干光缆的光纤容量较大时,可采用预端接光纤连接器件(MPO)互通。
3.4.8 CP集合点安装的连接器件应选用卡接式配线模块或8位模块通用插座或各类光纤连接器件和适配器。
3.4.9 综合布线系统产品的选用应考虑缆线与器件的类型、规格、尺寸对安装设计与施工造成的影响。
条文说明
    综合布线系统工程设计应按照近期和远期的通信业务、计算机网络拓扑结构、建筑智能化系统等需要,选用合适的布线器件与设施。所选用各类产品的各单项指标应高于系统指标,才能保证系统指标得以满足,并具有发展的余地。同时也应考虑工程造价及工程的实际要求。
3.4.1 在表3.4.1中,其他应用一栏应根据该应用系统对网络的构成、传输带宽、传输距离、接口方式、传输缆线的规格等要求选用相应等级的综合布线产品。
3.4.2 对于综合布线系统,电缆和连接器件之间的连接应考虑阻抗匹配和平衡与非平衡的转换适配。在系统设计时,应保证布线信道和链路在支持相应等级应用中的传输性能,如果选用6类布线产品,则电缆、连接器件、跳线等都应达到6类,才能保证系统为E级布线系统的传输特性。如果采用屏蔽布线系统,则所有主干和水平电缆、跳线、设备缆线、连接器件都应选用带屏蔽的产品。
3.4.4 光纤信道在各通信业务应用中的传输距离,本规范附录C按照国际标准《用户建筑通用布线系统》IS011801-2010.4和
《商业建筑电信布线》ANSI/TIA568C一2009相关内容列出。
3.4.5 当跳线两端采用DC(如110型)插头即4对或多对扁平模块时,主要连接多端子配线模块;当采用RJ45即8位插头时,可与8位模块通用插座相连;当跳线两端为SC、LC光纤连接器件时,则与相应的光纤适配器配套相连。
3.4.6 信息点电端口如为7类及以上布线系统时,应注意模块的连接图要求。
3.4.7 电信间和设备间安装的配线设备的选用应与所连接的缆线相适应,具体可参照表1内容。
表1 配线模块产品选用
注:1 屏蔽大对数电缆使用8回线型卡接模块。
       2 在楼层配线设备(FD)处水平侧的电话配线模块主要采用RJ45类型的,以适应通信业务的变更与产品的互换性。
       3 每一个机柜出入的光纤数量较大时,为节省机柜的安装空间,也可以采用LC高密度(48~144个光纤端口)的光纤配线架。
    3 目前在国际标准《用户建筑通用布线系统》ISO/IEC11801中,已推荐采用LC光纤连接器件。但根据目前国内布线工程的实际使用情况,本规范仍然保留了SC光纤连接器,推荐在设备间、电信间、集合点等区域使用LC小型光纤连接器件及适配器,以提高机柜的空间利用率。目前小型光纤连接器件(SFF)被布线市场认可的主要有LC、MT-RJ、VF-45、MU和FJ。
    4 MPO是基于MT插芯的多芯光纤连接器件,通过阵列完成多芯光纤的连接,MPO型连接器件是由国际标准IEC-61754-7及北美的标准EIA/TIA-604-5,即FOCIS5标准定义的。目前行业内提及的MTP多芯光纤连接器件是基于MPO连接器件发展而来的,也是MPO连接器件的一种。因此MTP也符合MPO连接器件的标准和规范要求,包括EIA/TIA-604-5FOCIS5和IEC-61754-7规定,并且相互之间可以互连。采用预端接光缆系统需要在设计阶段进行现场勘查,确定预端接光缆的长度,以便工厂预定生产。MPO多芯接头有多种规格产品可供选择。
3.4.8 当集合点(CP)配线设备为8位模块通用插座时,CP电缆采用带有单端RJ45插头的产业化产品,更利于保证布线链路的传输性能。
3.4.9 布线产品种类繁多,为了提高传输性能指标,各产品的结构、尺寸及对安装的要求有所不同。例如,电缆的外观有圆形和椭圆形的,其对电缆的敷设与绑扎有不同的要求;又如,在物理带宽比较低时,非屏蔽电缆的外径比屏蔽电缆的外径小;在物理带宽比较高时,非屏蔽电缆的外径会逐渐变大,甚至可能超过屏蔽电缆;不同结构的电缆,其外径也会有不同。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

综合布线系统工程设计规范 GB50311-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读