中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 设备安装


10.3.1 净水设备的安装应按工艺要求进行。在线仪表安装位置和方向应正确,不得少装、漏装。
10.3.2 筒体、水箱、滤器及膜的安装方向应正确,位置应合理,并应满足正常运行、换料、清洗和维修要求。
10.3.3 设备与管道的连接及可能需要拆换的部分应采用活接头连接方式。
10.3.4 设备排水应采取间接排水方式,不应与排水管道直接连接,出口处应设防护网罩。
10.3.5 设备、水泵等应采取可靠的减振装置,其噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。
10.3.6 设备中的阀门、取样口等应排列整齐,间隔均匀,不得渗漏。

条文说明

10.3.1 制水设备的安装应按照工艺流程要求进行,任何安装顺序、安装方向的错误均会导致出水不合格。检测仪表的安装位置也对检测精度产生影响,应严格按照说明书进行安装。
10.3.4 与设备连接的排水管应有防止废水倒灌、虫类进入的措施,以免污染设备,影响水质。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与小区管道直饮水系统技术规程 CJJ/T110-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读