中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 检查数量


3.4.1 绝热工程施工质量检查应按检验批进行,每一个检验批均应进行检查,观察检查数量应为100%。
3.4.2 绝热层、防潮层、保护层的安装尺寸检查数量应符合下列规定:
    1 当设备面积为每50㎡或不足50㎡,管道长度为每50m或不足50m时,均应抽查3处,每处检查布点不应少于3个;对允许偏差项目的检查,每检查处应取检查布点的平均值;当同一设备的面积超过500㎡,或同一管道的长度超过500m时,取样检查处的间距可增大50%~100%;
    2 可拆卸式绝热结构的检查数量为每50个或不足50个时,均应抽查3个;
    3 当质量检查中有1处不合格时,应在不合格处附近加倍取点复查,仍有1处不合格时,应认定该处为不合格。
条文说明
3.4.2 由于防潮层紧贴绝热层的外侧,而保护层又紧贴防潮层或绝热层的外侧,因此对防潮层、保护层检查数量的要求与对绝热层检查数量的要求是相同的。
    工业设备及管道绝热工程的质量验收多数在现场进行,由于施工人员、工艺的差别,绝热材料的不均质性,检测环境条件差,面广、量大,而所使用的检测工具精度差,在操作上又难免出现偶然的畸值,故不应以一点,也不可能以太多点的检测值来代表工程质量。本条规定设备及管道检查每处布点不应少于3个,从而对绝热结构各部分的施工质量可做出切实可行又有代表性的全面鉴定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准 GB/T50185-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读