中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 试验辅助设计


7.5.1  对没有适当分析模型的特殊情况,可按本标准附录F规定的方法,通过试验辅助设计进行结构分析。

7.5.2  采用试验辅助设计的结构,应达到相关设计状况采用的可靠度水平,并应考虑试验结果的数量对相关参数统计不定性的影响。

条文说明

7.5.1、7.5.2  试验辅助设计(简称试验设计)是确定结构和结构构件抗力、材料性能、岩土性能,以及结构作用和作用效应设计值的方法。该方法以试验数据的统计评估为依据,与概率设计和分项系数设计概念相一致。在下列情况下可采用试验辅助设计:

    1  标准没有规定或超出标准适用范围的情况;

    2  计算参数不能确切反映工程实际的特定情况;

    3  现有设计方法可能导致不安全或设计结果过于保守的情况;

    4  新型结构(或构件)、新材料的应用或新设计公式的建立;

    5  标准规定的特定情况。

    对于新技术、新材料等,在工程应用中应特别慎重,同时也应遵守其他政策和规范的要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读