16.5 喷刷浆工程


一般项目
16.5.1 灰浆的原材料和配合比应符合设计规定。
        检验方法:检查出厂合格证和配合比试验报告。
16.5.2 喷刷质量应无明显的掉粉、起皮和漏喷现象。
        检验方法:观察检查。
16.5.3 喷刷的表面质量:透底、流坠等缺陷1m²内不宜多于2处。
        检验方法:观察检查。
条文说明
        本节第16.5.1条和第16.5.2条并不影响工程主体质量,因此全部变成一般项目。