中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 网管接口


7.2.1 网管中心与被管设备之间的接口协议应符合下列规定:
    1 应具备SNMP接口,提供配置、性能、故障管理等功能;
    2 应具备流量流向统计接口,实现网络性能的监测、安全管理和计费管理等功能;
    3 宜能详细记录系统活动日志,实现系统运行评估;
    4 宜支持远程登录和虚拟终端功能;
    5 宜支持远程主机之间的文件传输;
    6 宜提供XML接口及配置模板,实现网管中心对被管设备的配置;
    7 应支持IPv4单协议栈及IPv6单协议栈场景下接口通信,应同时支持IPv4、IPv6双协议栈场景下接口通信。
7.2.2 被管网络设备应支持通用的公有信息模型,应符合网管接口功能要求,可提供动态资源配置信息、实时告警信息、准实时性能信息、计费和安全信息、流量流向信息、QoS和LSP管理信息、 VPN管理信息等。
条文说明
7.2.2 网管接口信息模型应符合网管接口功能的需要。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

网络工程设计标准 GB/T51375-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读