6.3 室内装修


6.3.1 厂房内部装修应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定。
6.3.2 有爆炸危险的甲、乙类物品的存储间、配送间应采用不发火的防静电地面,腐蚀性化学品的存储间应采取防腐蚀措施。
6.3.3 有低温、低湿要求的房间,应符合下列规定:
    1 地面应做防冻设计,并应采取防止地下水和地表水浸入的措施;
    2 地面面层宜采用防静电地面;
    3 建筑围护结构应满足热工性能要求;
    4 建筑围护结构宜采取防潮措施,并应提高蒸汽渗透阻。
条文说明
6.3.1 薄膜太阳能电池工厂的某些工艺需要在洁净室内完成,故洁净区的内部装修需按现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472相应规定执行。
6.3.2 比空气重的可燃气体或液体的蒸发气体,有可能在地面低洼处积聚,采用不发火的防静电地面可以防止地面因摩擦或撞击打出火花引起爆炸,防止在建筑内形成引发爆炸的条件。