中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 站址选择和总体布置


4.2.1 一体化预制泵站工程应统一规划。有远期规划要求的,近期工程应预留远期接口。

4.2.2 一体化预制泵站站址宜选择在岩土坚实、抗渗性能良好的天然地基处。当天然地基不满足要求时,应采取相应的地基处理措施或采用人工地基。

4.2.3 一体化预制泵站与居住房屋、公共建筑物的距离,应结合规划、消防和环保部门的要求合理确定,且一体化预制泵站应与周围环境协调。

4.2.4 给水一体化预制泵站和排水一体化预制泵站站址应符合下列规定:

    1 取水一体化预制泵站的防洪标准不应低于城市防洪标准,且其设计洪水重现期不应低于100年。取水一体化预制泵站站址应位于水质较好、靠近主流、河床稳定、地质条件良好、工矿区上游、取水方便的河段。

    2 给水增压一体化预制泵站的防洪标准不应低于城市防洪标准,并应留有适当的安全裕度。站址的选择应符合城镇总体规划和相关专项规划,同时应综合考虑系统布局、洪水威胁、废水排除条件、工程地质条件、卫生环境、施工运行和维护等因素。

    3 排水一体化预制泵站站址应满足城镇排水防涝要求,并应根据排水设计要求,经技术经济比较后确定。

4.2.5 依据一体化预制泵站设计规模、系统条件和现场情况,一体化预制泵站可选择多井筒组合的形式。


条文说明
4.2.1  由于一体化预制泵站安装简便、快速,近期工程可根据近期规模进行配置,并预留远期接口。待远期流量增加后,远期工程可通过预留接口连接一体化预制泵站。
4.2.3  一体化预制泵站具有全地下、占地小等特点,因此可适当放宽与居住房屋和公共建筑的距离,以便缓解城镇用地紧张的困难。
4.2.5  可采用多井筒组合的情形如下:(1)当一体化预制泵站设计流量超出单筒最大流量时,可采用多井筒并联的布置形式;(2)当一体化预制泵站的服务系统较为复杂,需采用接力提升排水时,可采用多井筒串联的布置形式。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

一体化预制泵站工程技术标准 CJJ/T285-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读