中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 污水处理技术


Ⅰ 化粪池
6.3.1 化粪池宜用于处理厕所污水,生活杂排水不得排入化粪池。
6.3.2 化粪池宜选用预制化成品,容积应包括贮存污泥的容积。污水在化粪池中停留时间宜采用24h~36h,清掏周期宜为3个月~12个月。
6.3.3 化粪池池壁和池底应进行防渗处理,不得污染地下水和周边环境,应采取防臭和防爆措施。
Ⅱ 厌氧生物膜池
6.3.4 厌氧生物膜池可用于农村生活污水的预处理。
6.3.5 厌氧生物膜池填料装填高度不宜小于池深的2/3。
6.3.6 厌氧生物膜池的水力停留时间宜取2d~5d,排泥间隔时间宜为3个月~12个月。
6.3.7 厌氧生物膜池应采取防渗和防爆措施。
Ⅲ 生物接触氧化池
6.3.8 生物接触氧化池可用于分户污水处理和农村生活污水集中处理。
6.3.9 生物接触氧化池可采用单级和多级接触氧化。当有脱氮要求时,应采用缺氧池和好氧池组合工艺。
6.3.10 生物接触氧化池BOD5容积负荷宜按表6.3.10的规定取值。
表6.3.10 生物接触氧化池BOD5容积负荷[kg/(m³·d)]
    注:好氧池(Ⅰ)为去除COD功能的处理方法,有脱氮要求时将好氧池(Ⅱ)与缺氧池联合使用。
Ⅳ 生物滤池
6.3.11 生物滤池可用于农村生活污水集中处理。
6.3.12 生物滤池应由池体、滤料、布水装置和排水系统组成。布水装置可采用固定式或移动式;排水系统应设置渗水装置、集水沟和总排水沟。水力负荷宜为0.1m³/(㎡·h)~0.5m³/(㎡·h)。
V 生物转盘
6.3.13 生物转盘工艺可用于农村生活污水集中处理。
6.3.14 村庄集中污水处理宜采用单轴多级转盘,且不宜小于3级。
6.3.15 生物转盘的BOD5面积负荷宜为6gBOD5/(㎡·d)~30gBOD5/(㎡·d)。
Ⅵ 氧化沟
6.3.16 氧化沟工艺可用于农村生活污水集中处理。
6.3.17 氧化沟的有机负荷取值宜为0.16 kgBOD5/(m³·d)~0.35kgBOD5/(m³·d),污泥负荷宜为0.03 kgBOD5/(kgMLSS·d)~0.10 kgBOD5/(kgMLSS·d)。
6.3.18 单沟型氧化沟可采用连续进水间歇曝气运行模式脱氮。
Ⅶ 活性污泥法
6.3.19 活性污泥法可用于农村生活污水集中处理。
6.3.20 活性污泥法的容积负荷取值宜为0.1 kgBOD5/(m³·d)~0.4 kgBOD5/(m³·d)。
6.3.21 活性污泥法可采用连续进水间歇曝气运行模式脱氮。
Ⅷ 人工湿地
6.3.22 污水进入人工湿地前,宜采用生物处理降低污染物浓度。
6.3.23 人工湿地的设计宜根据污染物去除负荷和水力负荷计算。设计参数应根据试验或当地类似污水处理工程的运行数据确定。当无相关资料时,可按表6.3.23的规定取值。
表6.3.23 人工湿地主要设计参数
6.3.24 人工湿地应定期清除淤泥。
Ⅸ 稳定塘
6.3.25 污水进入稳定塘前,宜采用生物处理降低污染物浓度。
6.3.26 稳定塘类型应根据当地条件选择。厌氧塘BOD5表面负荷宜为20g/(㎡·d)~40g/(㎡·d);兼性塘BOD5表面负荷宜为3.0g/(㎡·d)~10g/(㎡·d);好氧塘BOD5表面负荷宜为1.0g/(㎡·d)~3.0g/(㎡·d);曝气塘BOD5表面负荷宜为5.0g/(㎡·d)~40g/(㎡·d)。
6.3.27 稳定塘的底部和四周应做防渗处理。
条文说明
Ⅰ 化粪池
6.3.1 化粪池的设计应与村庄排污和污水处理统一考虑,使之与排污或污水处理形成一个有机整体,以便充分发挥化粪池的功能。
6.3.2 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫,悬浮物固体浓度为100mg/L~350mg/L,有机物浓度COD在100mg/L~400mg/L之间,其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50mg/L~200mg/L。污水进入化粪池经过沉淀,可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解,使污泥中的有机物分解成稳定的无机物,易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥,改变了污泥的结构,降低了污泥的含水率。对于无污泥处置的污水处理系统,化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。
    大部分地区化粪池清掏周期宜采用3个月~12个月。东北、西北等寒冷地区应用化粪池进行厕所污水处理,为减少冬季清掏次数,单户化粪池的内部总容积应不小于2.5m3,有效容积应不小于2.2m3,有效深度应不小于1.2m。
6.3.3 化粪池应按水工构筑物要求进行抗渗设计,抗渗标号不宜过低。目的以减少水污染,也解决了化粪池的环境卫生问题。
    化粪池进行厌氧消化作用会产生大量含甲烷的沼气,遇明火会发生爆炸,也会产生硫化氢等有异味的气体,因此应做好防爆和防臭处理。
Ⅱ 厌氧生物膜池
6.3.6 厌氧生物膜池处理效率较低,应保持一定的水力停留时间以保证出水水质。为保证厌氧生物膜池长期运行,宜定期外排污泥。
Ⅲ 生物接触氧化池
6.3.9 生物接触氧化池根据污水处理流程,可分为一级接触氧化、二级接触氧化和多级接触氧化。二级接触氧化和多级接触氧化可在各级接触氧化池中间设置中间沉淀池,延长接触氧化时间,提高出水水质。当具有脱氮功能要求时,时间或空间上的好氧和缺氧分布可有效实现硝化和反硝化。
Ⅵ 氧化沟
6.3.16 由于氧化沟设备少、操作简单、污泥产量少,适合农村的技术经济条件,可用于村落污水集中处理。
6.3.17 结合农村的技术经济条件,建议采用较大的水力停留时间和污泥龄,这样可以降低剩余污泥的产量并提高出水的稳定性。
6.3.18 AO和A2O运行的氧化沟,由于涉及大量回流管路和设备,不适合农村的技术经济条件。结合日本村落污水的设计运行经验以及国内已有工程的经验,农村可以采用单沟型氧化沟,采用连续进水间歇曝气可以有效脱氮,因此推荐单沟型氧化沟采用连续进水间歇曝气模式。
Ⅶ 活性污泥法
6.3.20 污泥龄能够说明活性污泥微生物的状况,世代时间长于污泥龄的微生物在生物反应池内不可能繁衍成优势菌属,例如生物脱氮时,由于硝化菌世代时间较长,要取得较好的脱氮效果,需较长泥龄,以脱氮为主要目标时,泥龄可取11d~23d。
    在设计中采用较高的污泥浓度时,可缩小曝气池容积,节省占地和投资,但污泥浓度过高时会导致氧气供应不足。曝气生物池混合液污泥浓度参照经验值2000mg/L~4000mg/L。
    活性污泥法的容积负荷取值宜为0.1 kgBOD5/m3·d~0.4 kgBOD5/m3·d。根据农村特征,宜取较小值。
6.3.21 结合日本村落污水的设计运行经验以及国内已有工程的经验,采用连续进水间歇曝气可以有效脱氮,因此推荐活性污泥法采用连续进水间歇曝气模式。
Ⅷ 人工湿地
6.3.22 人工湿地的类型主要有表面流人工湿地和潜流人工湿地,其中潜流人工湿地又可分为水平潜流和垂直潜流两种。表面流人工湿地不易堵塞,运行管理相对简单,但处理效率相对较低,占地面积大。水平潜流人工湿地处理效率中等,对有机物、悬浮物等去除效果优良,传统水平潜流人工湿地对氮、磷去除率一般,占地面积中等。垂直潜流人工湿地(间隙进水方式)处理效率相对较高,对有机物、氮、悬浮物等去除效果好,占地面积相对较小,但运行管理相对复杂,易发生堵塞风险。
    防止人工湿地长期运行后出现堵塞是保障其长效稳定运行的关键,因此污水进入人工湿地之前应先经过生物处理,降低悬浮物和负荷等。当污水处理设施可建设用地面积不足时,为降低人工湿地污染物负荷,宜采用好氧生物设施处理后再进入人工湿地。
6.3.23 对于农村生活污水,其水量水质在各地区由于经济水平和生活习惯不同差异较大,其排放标准差异也较大,因此建议以BOD5表面负荷参数进行设计。
6.3.24 人工湿地是一种低维护的污水处理系统,但仍然需要对其进行定期维护和清理,一般1个月~3个月对湿地淤泥(沉积物)和死亡植物组织及残渣进行清理。对于垂直潜流人工湿地,可以设置反冲洗系统,定期反冲洗,保障人工湿地的长效稳定运行。
Ⅸ 稳定塘
6.3.27 由于稳定塘特别是稳定塘前段,水质较差,应防止其对地下水的危害。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村生活污水处理工程技术标准 GB/T51347-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读