中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 等效静载法抗风压性能检测方法


A.0.1 检测试件应符合下列规定:
    1 检测试件横向至少应包括3个分格,检测试件的规格、材料、构造及安装方式应与实际工程一致,检测时不应增加任何附加设施;
    2 现场检测时,应在防护栏杆安装完成后,在工程现场随机抽取试件进行检测。
A.0.2 检测设备应符合下列规定:
    1 试验台及反力支承架应坚固,能承受检测荷载,且不应影响检测结果;
    2 位移计和压力计应有足够的量程,能保证检测数据正确测量读取;
    3 气囊应能承受检测压力,并应维持压力稳定。
A.0.3 风压取值应符合本标准表4.4.5的规定。
A.0.4 防护栏杆栏板应为检测的主要受力部位。
A.0.5 在立柱对应的扶手设置测量点,A点和B点(图A.0.5)应为平整垂直面。

图A.0.5 等效静载法抗风压性能检测示意
1一位移计;2一气囊;3一压力计;4一空气泵;5一反力支承架
A.0.6 检测应符合下列规定:
    1 应将反力支承架与结构可靠连接,将气囊置于反力支承架与防护栏杆外侧栏板之间的空隙,并应与栏板保持相平;
    2 应施加500Pa的压力差作为预加载,作用1min后卸载,并应以该状态为基准;
    3 应继续加载至风压指标值,作用5min,测量防护栏杆的扶手相对位移值,卸载后观察试件损坏情况。
A.0.7 检测数据处理应符合下列规定:
    1 位移计在测量点A、B测量的相对位移值应分别记为uA、uB;
    2 相对位移值uA、uB中最大值应记为扶手相对位移值。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T470-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读