中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 电气设计


4.5.1 植物园照明应综合考虑照明质量、景观效果、生态和环保的要求,合理选择光源、灯具和照明方式,合理确定灯具安装位置、照射角度和遮光措施,有效控制光污染,降低灯光对动、植物生存和生长的影响。
4.5.2 植物园的供电电压宜为20(10)kV、220/380V;20(10)kV配电系统应采用放射式或环式,220/380V配电系统宜采用放射式。
4.5.3 植物园内园路系统中的主路应设照明设施,次路宜设照明设施,植物园道路照明标准值宜符合表4.5.3的规定;自然植被区内道路的照度值宜适度降低,对光照较为敏感的区域,可不设置照明设施。
表4.5.3植物园道路照明标准值
注:最小垂直照度和最小半柱面照度的计算点或测量点均位于道路中心线上距路面1.5m高度处。最小垂直照度需计算或测量通过该点垂直于路轴的平面上两个方向上的最小照度。
4.5.4 植物园应设置通信网络系统、公共广播系统和安全技术防范系统。
条文说明
4.5.1 应按照周围环境特点选择电气设备及照明灯具的形式,确定其安装方式,创造舒适和谐的夜间光环境,兼顾白天景观的视觉效果,同时满足节能减排的要求。
4.5.2 有些地区的公共电网正逐步采用20kV供电电压等级取代原有的10kV供电电压等级,植物园的供电电压应根据用电容量和供电距离等因素,结合当地公共电网现状及其发展规划合理确定。
4.5.3 应按照植物园的特点开展室外照明设计,营造适宜的室外光环境,有效控制光污染。
4.5.4 通信网络系统包括电话语音系统、数据网络系统、移动通信覆盖系统、无线局域网信号覆盖系统(Wi-Fi)等,应按照植物园的特点选择设置。
    公共广播系统根据使用要求分为业务性广播系统、服务性广播系统和应急广播系统。如3种广播合用系统,在发生应急情况时应将业务性广播系统、服务性广播系统强制切换至应急广播状态。
    安全技术防范系统包括入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库(场)管理系统等,应按照植物园的特点选择设置。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

植物园设计标准 CJJ/T300-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读