中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 设计指标


4.4.1 高强钢的设计用强度指标,应根据钢材牌号、厚度或直径按表4.4.1采用。
表4.4.1 高强钢的设计用强度指标(N/mm)
高强钢的设计用强度指标(N/mm)
续表4.4.1
高强钢的设计用强度指标(N/mm)
    注:表中直径指实芯棒材,厚度系指计算点的钢材或钢管壁厚度,对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。
4.4.2 冷弯型材和冷弯钢管,其强度设计值应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的规定采用。
4.4.3 焊缝的强度设计指标应按表4.4.3采用,并应符合下列规定:
表4.4.3 焊缝强度设计指标(N/mm)
表4.4.3 焊缝强度设计指标(N/mm)
续表4.4.3
表4.4.3 焊缝强度设计指标(N/mm)
    注:表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。
    1 焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的规定,其检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的规定,其中厚度小于6mm钢材的对接焊缝,不应采用超声波探伤确定焊缝质量等级;
    2 对接焊缝在受压区的抗弯强度设计值取fwc,在受拉区的抗弯强度设计值取fwt
    3 计算下列情况的连接时,焊缝强度设计值应乘以相应的折减系数;几种情况同时存在时,其折减系数应连乘:
    1)施工条件较差的高空安装焊缝应乘以折减系数0.90;
    2)进行无垫板的单面施焊对接焊缝的连接计算应乘以折减系数0.85。
4.4.4 高强度螺栓承压型连接的强度设计指标应按表4.4.4-1采用,高强度螺栓摩擦型连接的高强钢接触面抗滑移系数应按表4.4.4-2采用,单个高强度螺栓的预拉力设计值应按表4.4.4-3采用。
表4.4.4-1 高强度螺栓承压型连接的强度设计指标(N/mm)
表4.4.4-1 高强度螺栓承压型连接的强度设计指标(N/mm)
表4.4.4-2 高强钢接触面抗滑移系数
表4.4.4-1 高强度螺栓承压型连接的强度设计指标(N/mm)
续表4.4.4-2
表4.4.4-1 高强度螺栓承压型连接的强度设计指标(N/mm)
注:1 Q500、Q550、Q620、Q690除锈级别应达到现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1规定的Sa3级别;
       2 采用其他类型的接触面处理工艺,应有可靠试验结果确定抗滑移系数。
表4.4.4-3 单个高强度螺栓的预拉力设计值(kN)
表4.4.4-3 单个高强度螺栓的预拉力设计值(kN)
 
查找 上节 下节 返回
顶部

高强钢结构设计标准 JGJ/T483-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读