中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9 防渗与防漏


9.0.1 各系统宜采用管道输送,应选择优质管材。
9.0.2 渠道应采取防渗漏措施。当输送具有腐蚀性的液体时,应采取防腐蚀措施。
9.0.3 输送具有腐蚀性液体的管道宜明装敷设。当架空敷设时,在管件或接口处宜采取防腐措施;当在管沟中敷设时,排水管支架应采取防腐处理,并应设置接纳事故应急排水的贮存措施。
9.0.4 埋地钢管应采取防腐蚀措施。
9.0.5 水泵轴封宜采用机械密封,管道连接法兰垫片应采用优质、耐用、防渗漏材料。
9.0.6 排水管道连接宜采用柔性接口。
9.0.7 管道不宜敷设在车行道下,当穿越主干路、铁路时应设防护套管。
9.0.8 检查井与管渠接口处应采取防止不均匀沉降的措施。
9.0.9 排水检查井和塑料管道应采用柔性连接。
9.0.10 排水检查井宜采用钢筋混凝土排水检查井。
9.0.11 给排水构筑物应进行防渗、防漏处理。
9.0.12 湿陷性黄土地区管道敷设应采取防护措施。
条文说明
9.0.1 本条是为减少水的蒸发量和渗漏量。输送管材宜采用不锈钢管、钢管、塑料管、钢塑复合管等具有防腐蚀性能的管道。
9.0.3 本条规定是为了管道出现渗漏时能及时发现,便于检修和维护管理。
9.0.4 钢管防腐蚀措施应根据工艺要求、输送液体性质、防腐材料性能、施工条件、投资等因素,合理选择防腐措施、防腐材料和防腐等级。管道外防腐材料通常采用环氧煤沥青漆、胶粘带等。
9.0.5 水泵的轴封是一个重要的漏水点,机械密封性能好、使用时间长可减少水的渗漏损失。高质水循环系统水泵通常采用机械密封,普通水质循环系统水泵在条件允许时宜采用机械密封。
9.0.7 管道埋深应符合现行国家标准《室外给水设计标准》GB50013和《室外排水设计规范》GB50014的规定,有色工程运输车辆载重量大,会破坏地下管道,应加强对管道的保护措施。如遇设施基础未按照规范施工的情况,排水管道会出现断裂、错位、塌陷,不利于废水的回收。
9.0.9 塑料管道的环刚度低于金属管道,性质较脆,容易断裂,在与排水检查井相连接时应采用柔性连接。
9.0.10 当地下水位高,地基承载力差时,砖砌检查井会因进水导致损坏,不利于废水的回收利用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

有色金属企业节水设计标准 GB51414-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读