5.8 逆变器


5.8.1 建筑光伏系统用并网逆变器性能应符合国家现行标准的有关规定。
5.8.2 逆变器宜安装于干燥通风室内,逆变器的额定总容量应根据系统装机容量确定。
5.8.3 逆变器的材料防火要求应符合国家现行标准的有关规定。
5.8.4 逆变器外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的有关规定,室内型不应低于IP20,室外型不应低于1P54。
条文说明
5.8.1 逆变器根据应用方式分为独立光伏发电逆变器和并网光伏发电逆变器。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019