中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 拆除


5.4.1  脚手架拆除前,应清除作业层上的堆放物。

5.4.2  脚手架的拆除作业应符合下列规定:

    1  架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同时作业。

    2  同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时拆除。

    3  作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。

    4  作业脚手架拆除作业过程中,当架体悬臂段高度超过2步时,应加设临时拉结。

5.4.3  作业脚手架分段拆除时,应先对未拆除部分采取加固处理措施后再进行架体拆除。

5.4.4  架体拆除作业应统一组织,并应设专人指挥,不得交叉作业。

5.4.5  严禁高空抛掷拆除后的脚手架材料与构配件。

条文说明

5.4.1  脚手架拆除作业前,应对脚手架的作业层进行清理,避免拆除过程中工(器)具和材料、杂物等发生坠落,造成破坏或意外伤人。

5.4.2  本条要求脚手架的拆除作业应有序施工,保证拆除作业过程的安全。脚手架的拆除作业应按先搭的后拆,后搭的先拆的原则,应按自上而下、从外到内、逐层拆除的顺序拆除。剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该部位杆件时再拆除,以保证拆除作业过程中架体稳定。脚手架拆除作业时,不应发生上下、内外同时作业和自下而上拆除架体等极不安全行为。作业脚手架连墙件不应整层或数层先行拆除后再拆架体,其拆除应与架体拆除逐层同步展开,否则极易产生架体倒塌事故。作业脚手架拆除过程中,当连墙件以上架体自由段高度超过2步(含2步)时,应采取临时固定措施,保证拆除作业安全。

5.4.3  作业脚手架分立面、分段拆除时,不拆除部分的架体端部变为开口型,是薄弱环节,需先对不拆除架的端部进行加固后再进行架体拆除作业。加固的方法是在不拆除架体的端部按规定增设连墙件。

5.4.4  本条规定的目的在于,架体拆除作业危险性较大,应有组织、有分工统一指挥行动,并应设专人指挥,保证拆除作业井然有序,降低事故发生概率,同时应有足够的操作面,避免作业范围不够和交叉影响,产生安全隐患。

5.4.5  脚手架的杆件、构配件多数是薄壁结构,受到外力作用容易产生变形,对受力性能产生影响,导致质量和安全隐患。同时,抛掷还有可能导致地面人员伤害。因此,拆卸下来的脚手架杆件、构配件等向下运输过程中应注意安全。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

施工脚手架通用规范 GB55023-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读