中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 户外装置区的排放设施


4.3.1 安装在生产设备易受直击雷的顶部和外侧上部并直接向大气排放的排放设施(如放散管、排风管、安全阀、呼吸阀、放料口、取样口、排污口等,以下称放空口),应根据排放的物料和浓度、排放的频率或方式、正常或事故排放、手动或自动排放等生产操作性质和安装位置分别进行防雷保护。
4.3.2 属于下列情况之一的放空口,应设置接闪器加以保护。接闪器的保护范围应符合本规范第5.11.2条的规定。
    1 储存闪点低于或等于45℃的可燃液体的设备,在生产紧急停车时连续排放,其排放物达到爆炸危险浓度者(包括送火炬系统的管路上的临时放空口,但不包括火炬);
    2 储存闪点低于或等于45℃的可燃液体的储罐,其呼吸阀不带防爆阻火器者。
4.3.3 属于下列情况之一的放空口,宜利用金属放空管口作为接闪器。此时,放空管口的壁厚应大于或等于表6.1.5中的厚度t'值,且应在放空管口附近将放空管与最近的金属物体进行金属连接。
    1 储存闪点低于或等于45℃的可燃液体的设备,在生产正常时连续排放的排放物可能短期或间断地达到爆炸危险浓度者;
    2 储存闪点低于或等于45℃的可燃液体的设备,在生产波动时设备内部超压引起的自动或手动短时排放的排放物可能达到爆炸危险浓度的安全阀等;
    3 储存闪点低于或等于45℃的可燃液体的设备,停工或维修时需短期排放的手动放料口等;
    4 储存闪点低于或等于45℃的可燃液体储罐上带有防爆阻火器的呼吸阀;
    5 在空旷地点孤立安装的排气塔和火炬。
 
条文说明
4.3.1~4.3.3 石油化工装置用的排放设施种类较多,由于它们所处的排放状况不同(如排放物料种类和危险程度、排放的频率和浓度、排放的方式、排放设施的安装位置、一旦雷击排放口时可能导致的危险后果等),防雷设计时的安全措施也应有所区别,可能会提出多种要求,在工程中不易处理。再则,由于是在户外场所,排放的物料容易扩散,排放的量一般不会大。即使发生爆炸,破坏的程度也不大。因此,本规范采取的措施为:对极少数严重的排放情况重点加以保护,要设置外加的接闪器,防止出现大的危害;对大多数的排放情况规定直接利用放空管口作为接闪器来保护。
    关于排放设施的防雷保护,其要点如下:
    (1)要保护的是安装在和延伸到生产设备顶部和外侧上部的排放设施,即称为放空口,因为它们最可能遭受到雷击。
    (2)呼吸阀实际上是最危险的一种排放设施,它经常在呼和吸有爆炸危险浓度的气体,只有合格的防爆阻火器才能隔离爆炸的传递。
    (3)生产装置发生紧急停车也是最危险的,此时有关的放空口不能再出现任何故障,即使此时雷击的概率极低,亦应加以保护。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

石油化工装置防雷设计规范 GB50650-2011(2022年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读