中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 灭火和应急疏散预案


8.2.1 预案编制内容
    运营单位应根据不同火灾场景编制灭火和应急疏散预案,且应包括10.2.2和下列内容:
    a)应急指挥机构的组成和职责;
    b)应急处置过程中各工作组的组织原则;
    c)信息报告流程;
    d)初起火灾的扑救程序和措施;
    e)火灾时的灭火救援策略和人员疏散方案;
    f)应急恢复。
8.2.2 信息报告
8.2.2.1 运营单位的信息报告流程应遵循“统一指挥、分级负责、信息共享、点面联动、实事求是、言简意赅、发布及时”的原则。
8.2.2.2 现场工作人员、各调度岗位向运营单位上级管理部门、上级行业主管部门信息报告应包括但不限于下列内容:
    a)发生区间、车站火灾时,火灾发生的概况、人员安全的影响和伤亡情况、运营组织的影响和行车调整情况、设施设备的影响和抢修方案、外部支援力量的情况、火灾扑救进展;
    b)发生列车火灾时,列车火灾发生的概况、列车位置或迫停区间具体位置、乘客区间疏散情况、人员安全的影响和伤亡情况、运营组织的影响和行车调整情况、设施设备的影响和抢修方案、外部支援力量的情况、火灾扑救进展;
    c)发生控制中心、车辆基地火灾时,火灾发生的概况、人员安全的影响和伤亡情况、运营组织的影响和行车调整情况、设施设备的影响和抢修方案、外部支援力量的情况、火灾扑救进展、工作人员撤离组织情况。
8.2.3 应急处置
8.2.3.1 发生车站火灾时,应急处置应包括但不限于下列内容:
    a)各岗位报告现场情况;
    b)确认发生火灾后立即报警;
    c)根据控制中心命令实施行车调整方案;
    d)按照岗位职责启动灭火和应急疏散预案;
    e)车站通知、组织和引导乘客进行紧急疏散、抢救伤员;
    f)在车站出入口处设立警告标志,阻止人员进入车站;
    g)微型消防站队员带好灭火器具赶赴现场,做好现场初起火灾处置;
    h)外部支援力量到达现场后,派人引导至火灾现场,并移交指挥权,各岗位配合外部支援力量做好后续应急处置工作。
8.2.3.2 当列车在区间发生火灾时,应尽可能将列车继续运行至就近车站。预案应按列车能继续运行或无法运行两种情况分别制定各岗位职责和工作流程,以及区间两端车站应急处置协同机制和措施。
8.2.3.3 列车在区间发生火灾并能继续运行时,应急处置应包括但不限于下列内容:
    a)各岗位报告现场情况;
    b)确认发生火灾后立即报警;
    c)列车驾驶员维持列车运行至就近车站;
    d)控制中心调整后续列车的行车方案,防止后续列车进站;
    e)按照岗位职责启动灭火和应急疏散预案;
    f)列车进站后,驾驶员迅速打开车门,引导乘客疏散;
    g)车站通知、组织和引导乘客进行紧急疏散、抢救伤员;
    h)微型消防站队员带好灭火器具赶赴站台,做好初起火灾处置;
    i)在车站出入口处设立警告标志,阻止人员进入车站;
    j)外部支援力量到达现场后,派人引导至火灾现场,并移交指挥权,各岗位配合外部支援力量做好后续应急处置工作。
8.2.3.4 列车在区间发生火灾且无法继续运行时,应急处置应包括但不限于下列内容:
    a)各岗位报告现场情况;
    b)确认发生火灾后立即报警;
    c)列车驾驶员根据乘客区间疏散原则,接受控制中心指令打开车门,引导乘客进行紧急疏散;
    d)两端车站接到火灾的报告后,开启相应的区间隧道照明,做好乘客广播;
    e)按乘客疏散实际方向启动相应的送风及排烟程序;
    f)在车站出入口处设立警告标志,阻止人员进入车站;
    g)控制中心调整后续列车的行车方案,防止后续列车进入事发区段;若已进入事发区段的列车,需安排返回前发车站;
    h)车站派人进入区间协助乘客疏散、抢救伤员;
    i)外部支援力量到达现场后,派人引导至火灾现场,并移交指挥权,各岗位配合做好后续工作。
8.2.3.5 发生区间隧道火灾时,应急处置应包括但不限于下列内容:
    a)各岗位报告现场情况;
    b)确认发生火灾后立即报警;
    c)控制中心调整后续列车的行车方案,防止后续列车进入事发区段;
    d)若已进入事发区段的列车,需安排返回前发车站;
    e)按照岗位职责启动灭火和应急疏散预案;
    f)车站通知、组织和引导乘客进行紧急疏散、抢救伤员;
    g)在车站出入口处设立警告标志,阻止人员进入车站;
    h)外部支援力量到达现场后,派人引导至火灾现场,并移交指挥权,各岗位配合做好后续工作。
8.2.3.6 发生控制中心、车辆基地火灾时,应急处置应包括但不限于下列内容:
    a)各岗位报告现场情况;
    b)确认发生火灾后立即报警;
    c)根据实际情况启动火灾联动工况并实施行车调整方案;
    d)按照岗位职责启动灭火和应急疏散预案;
    e)现场工作人员按现场实际情况进行紧急疏散、抢救伤员;
    f)在火灾区域各通道处设立警告标志,阻止人员进入火灾区域;
    g)微型消防站队员带好灭火器具赶赴现场,做好初起火灾处置;
    h)外部支援力量到达现场后,派人引导至火灾现场,并移交指挥权,各岗位配合外部支援力量做好后续应急处置工作。
8.2.4 应急恢复
8.2.4.1 火灾应急处置结束后,相关专业抢险抢修队伍应立即赶赴现场,核实确认现场设施设备损坏情况,制定抢修方案开展抢修作业,调度指挥部门应配合做好运营恢复工作。
8.2.4.2 运营单位应做好火灾原因分析、隐患及风险辨识,落实相应的防护措施,同时根据需要协助消防救援机构做好取证、资料收集、火灾善后处理工作。
8.2.4.3 运营单位应做好事件处置流程的评估、分析和总结工作,落实后续整改措施。

查找 上节 下节 返回
顶部

城市轨道交通消防安全管理 GB/T40484-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读