3.2 场地和地基基础


3.2.1 既有建筑群所在场地的调查、检测与监测,应收集该场地内建筑群的历次灾害、场地的工程地质和地震地质的有关资料,并应对边坡场地的稳定性等性能进行勘察。
3.2.2 既有建筑地基基础现状的调查、检测与监测,应符合下列规定:
    1 收集原始岩土工程勘察报告及有关地基基础设计的图纸资料;
    2 检查地基变形在主体结构及建筑周边的反应;
    3 当变形、损伤有发展时,应进行检测和监测;
    4 当需通过现场检测确定地基的岩土性能或地基承载力时,应对场地、地基岩土进行近位勘察。
条文说明
3.2.1、3.2.2 此两条规定了场地与地基基础的调查、检测与监测相关具体要求。资料收集仍是非常重要的一环,此外,地基基础变形在主体结构及建筑周边的反应也至关重要,必要时应进行近位勘察。