中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 消防灭火设施的设置


7.1.1 小区内社区用房中的供老年人使用的设施场所内水消防设施如何设置?
    处理意见:
    1 依据《建规》条文说明第5.1.1条:满足现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。应设置 自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;
    2 不满足上述第1条要求的为老年人提供集中照料服务的公共建筑和其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心、老年服务中心(站)、 社区养老服务中心等不属于老年人照料设施。应根据建筑分类,按《建规》第8.2.1条、8.2.4条、8.3.3条、8.3.4条执行;
    3 当按《建规》第8.2.1条要求应设置室内消火栓系统时,应采用带消防软管卷盘的消火栓箱;当不满足《建规》第8.2.1条要求时,应按《建规》第8.2.4条的要求设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30m。
7.1.2 高层建筑楼顶通风、正压送风机房、排烟机房等消防设施如何设置?
    处理意见:
    1 屋顶通风、正压送风机房、排烟机房、电梯机房等机房,当建筑专业计入建筑高 度时,应当按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(以下简称《消水规》) 中有关设备层的要求设置消防灭火设施。屋顶消防水箱应设置在其上一层。当屋顶水箱不能 设置在机房上一层时,屋顶高位消防水箱的设置高度应保证水箱最低有效水位应高于机房层 所设置的消火栓栓口高度。设有自动喷水灭火系统时,屋顶消防水箱有效水位可低于机房层最高部位喷头,但应按《消水规》、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017(以下简 称《喷规》)要求设置增压稳压设备。
    2 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第4.4.5条的要求,排烟系统与通风空气调节系统共用时,其排烟风机与排风风机的合用机房应设置自动喷水灭火系统。
7.1.3 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,其屋顶高位消防水箱 有效容积如何确定?
    处理意见:依据《建规》条文说明第5.4.10条,住宅部分和非住宅部分的消防设施分别根据各自的建筑高度,按照住宅和公建的要求分别确定消防水箱有效容积,取最大值。
7.1.4 单建的地下、地上汽车库,其室内外消火栓用水量,按哪本规范执行?
    处理意见:汽车库室内外消火栓用水量执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)规范。
7.1.5 对于层高较小(如层高小于2.1m,板底净高1.8m,梁底净高1.2m,基本只能猫腰趴着检修,不能站立通行)的管道夹层,只走设备管线,无其他功能及可燃物,该夹层如何 进行消防设计?
    处理意见:对于层高较小的管道夹层,一般仅供人员检修时,且无其它使用功能及可燃 物,可不设室内消火栓,但应在检修出入口处设置消火栓;是否设置自动喷水灭火系统,按《喷规》第7.1.11条执行。灭火器应设于检修出入口处。
7.1.6 某多层建筑包括办公楼、地下室和与其相连地下车库,其地下室与地下车库相连处 设甲级防火门,车库设置自动喷水灭火系统与消火栓系统,办公部分及其地下室是否也需同 步设置?
    处理意见:当地下车库与地上办公楼及地下室采用严格防火分隔(如连接通道上设置甲 级防火门等),则办公楼与地下室可按单栋建筑考虑。办公部分及其地下室是否设置消火栓系统和自动喷水灭火系统按《建规》第8.2.1条、8.3.4 条执行。
7.1.7 本章第7.1.6条类似项目,当涉及《建规》第8章消防设施的设置要求时,计算建筑的体积和面积时,是否包括地下设备用房?是否包括汽车库?
    处理意见:
    1 应包括办公楼地下室及地下设备用房;
    2 若汽车库相对独立,且与其他建筑部分设有防火墙、甲级防火门等防火分隔措施, 可不包括汽车库,否则计算时需包括汽车库。
7.1.8 丙类厂房的室内消火栓箱内是否要设置消防软管卷盘?
    处理意见:若该厂房为人员密集场所,宜设置;其它类型厂房规范没有要求,可不设。
7.1.9 依《建规》第8.3.4条第3款的要求,单、多层民用建筑或场所中,设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的办公建筑等,应设置自动灭火系统, 并宜采用自动喷水灭火系统。
1 如果每层是一个独立的空调系统,每层一个防火分区,也就是风管不跨越防火分区, 但是跨房间,需要设自动灭火系统吗?
2 仅冷(热)媒管道穿越多个房间的系统,是否需要按《建规》第8.3.4条第3款的要求设置自动灭火系统?
3 仅用于通风的系统或新风系统,没有制冷或制热功能,是否需要按《建规》第8.3.4条第3款的要求设置自动灭火系统?
    处理意见:
    1 同一防火分区内风管跨房间布置具有较大的火灾蔓延传播危险,应设置自动喷水灭火系统;
    2 只有热媒管道穿越多个房间的系统可不设置自动喷水灭火系统;
    3 建筑内采用通风或新风管道系统,具有较大的火灾蔓延传播危险,需设置自动喷水灭火系统;
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读