中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 装配式结构工程


5.5.1 预制构件连接应符合设计要求,并应符合下列规定:
    1 套筒灌浆连接接头应进行工艺检验和现场平行加工试件性能检验;灌浆应饱满密实。
    2 浆锚搭接连接的钢筋搭接长度应符合设计要求,灌浆应饱满密实。
    3 螺栓连接应进行工艺检验和安装质量检验。
    4 钢筋机械连接应制作平行加工试件,并进行性能检验。
5.5.2 预制叠合构件的接合面、预制构件连接节点的接合面,应按设计要求做好界面处理并清理干净,后浇混凝土应饱满、密实。
条文说明
5.5.1 预制构件之间的连接是装配式混凝土结构的关键,本条规定了常用装配式混凝土结构中预制构件钢筋连接接头的关键技术和管理要求。 
    预制构件采用套筒灌浆连接或螺栓连接时,其连接质量与施工条件及施工操作人员的操作直接相关,因此有必要在预制构件连接施工之前进行施工工艺检验,由实际施工操作人员模拟现场施工条件进行预制构件连接试验,检验预制构件连接质量。
    钢筋套筒灌浆连接、机械连接均无法实施实体试件检验,所以规定应采用与钢筋连接的实际施工环境相似且在工程结构附近制作的平行加工试件进行连接接头性能检验。
    钢筋浆锚搭接连接是将预制构件的受力钢筋在预留孔洞内进行间接搭接的技术,因此应保证连接钢筋搭接长度和灌浆饱满。
5.5.2 本条规定了预制叠合构件的接合面、预制构件连接节点的接合面的界面处理要求,并提出现浇混凝土浇筑质量的验收要求。预制叠合构件的接合面、预制构件连接节点的接合面,除应按设计规定进行其质量验收外,清洁的结合面是后浇混凝土与其良好粘结,并共同工作的重要前提。现浇部分混凝土的密实性是该类结构质量和安全性的关键要素。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

混凝土结构通用规范 GB55008-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读