中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 地基设计


4.2.1 当轴心荷载作用时,基础底面的压力应符合下式规定:
pk≤fa                     (4.2.1)
    式中:pk——相应于作用的标准组合时,基础底面处的平均压力值(kPa);
               fa——修正后的地基承载力特征值(kPa)。
4.2.2 当偏心荷载作用时,基础底面的压力除应符合式(4.2.1)要求外,尚应符合下式规定:
pkmax≤1.2fa                (4.2.2)
    式中:pkmax——相应于作用的标准组合时,基础底面边缘的最大压力值(kPa)。
4.2.3 天然地基承载力特征值应通过载荷试验或其他原位测试、公式计算,并结合工程实践经验等方法综合确定。
4.2.4 复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。复合地基静载荷试验应采用慢速维持荷载法。
4.2.5 天然地基或经处理后的地基,当在受力层范围内存在软弱下卧层时,应进行软弱下卧层的地基承载力验算。
4.2.6 地基变形计算值不应大于地基变形允许值。地基变形允许值应根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求确定。
条文说明
4.2.1、4.2.2 本两条是地基设计的基本原则之一。本两条规定了基础底面压力不应大于地基承载力特征值,地基承载力设计计算的核心是上部结构通过基础传给地基的平均压力(基底压力)的最大值不应使地基处于塑性变形的状态中,这是保证工程结构安全的基本要求。
4.2.3 天然地基承载力特征值的确定方法主要有三类:①根据土的抗剪强度指标以理论公式计算,计算结果为地基承载力极限值或地基临界承载力。地基极限承载力除以安全系数后可得到地基承载力特征值。②由现场静载荷试验确定。现场静载荷试验法是根据各级荷载以及相应的沉降稳定的观测数据确定地基承载力特征值。③根据原位测试与地基承载力特征值之间的经验关系间接推定地基承载力特征值。上述方法中,由现场静载荷试验确定的天然地基承载力特征值是最准确、可靠的。
4.2.4 本条对复合地基承载力特征值的确定提出了具体要求。复合地基承载力特征值的确定方法,应采用复合地基静载荷试验的方法,多桩型复合地基应采用多桩型复合地基静载荷试验确定。桩体强度较高的增强体,可以将荷载传递到桩端土层。当桩长较长时,由于静载荷试验的载荷板尺寸都较小,不能全面反映复合地基的承载特性。因此采用单桩复合地基静载荷试验的结果确定复合地基承载力特征值,可能会由于试验的荷载板刚度或褥垫层厚度对复合地基静载荷试验结果产生影响。鉴于此,还应采用增强体静载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验对复合地基承载力特征值进行复核。
    复合地基承载力特征值应通过现场试验确定,且试验条件应与设计条件相一致;采用单桩复合地基载荷试验时,单桩复合地基试验的压板面积应与设计的单桩复合的地基面积相同;如采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值相结合经验确定时,经验数据应具有地区代表性或有可靠的依据;复合地基承载力特征值的试验应在增强体和周边岩土性质满足复合地基条件下进行,并符合建(构)筑物或市政基础设施使用期间的工程地质、水文地质条件。实施与检查时,应根据检验条件与工程实际使用情况的差异确定检验方法。
4.2.5 软弱下卧层位于地基持力层下,是地基土受力范围内强度相对软弱的土层。由于软弱下卧层的地基承载力较小,在地基附加应力作用下容易出现承载力不足而破坏的现象,危及上部结构的安全,因而需要对软弱下卧层进行地基承载力验算。天然地基或经处理后的地基应满足承载力、变形和稳定性要求,并进行相应的计算分析和验算。
4.2.6 地基变形计算是地基设计中的一个重要组成部分。当工程结构在荷载作用下产生过大的沉降或倾斜时,可能影响正常生产生活,危及人身安全,影响人的心理状态等。因此,必须对地基变形进行限定。地基变形的特征可分为沉降量、沉降差、倾斜和局部倾斜等。不同的结构对地基变形的适应能力不同,地基变形允许值应根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求确定。
    地基变形计算值不应超过地基变形允许值,应结合地区经验进行地基变形计算。由于地基的不均匀、荷载差异、上部结构体型复杂等因素引起的地基变形,对不同结构控制值不同。在同一整体大面积基础上建有多栋高层和附属建筑时,应按上部结构、基础与地基共同作用进行变形计算。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读