中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准

木结构通用规范

General eode fur timber stactuee

GB 55005-2021

 2021-04-12 发布
2022-01-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局
 
住房和城乡建设部关于发布国家标准
《木结构通用规范》的公告
    现批准《木结构通用规范》为国家标准,编号为GB55005-2021,自2022年1月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
    本规范在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。
住房和城乡建设部
2021年4月12日

    为适应国际技术法规与技术标准通行规则,2016年以来,住房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件,提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标,明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务,逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。
    关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各类建设工程项目,分为工程项目类规范(简称项目规范)和通用技术类规范(简称通用规范)两种类型。项目规范以工程建设项目整体为对象,以项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等五大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求的各专业通用技术为对象,以勘察、设计、施工、维修、养护等通用技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中,项目规范为主干,通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技术措施的规定。
    关于五大要素指标。强制性工程建设规范中各项要素是保障城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定,是支撑城乡建设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程项目应具备完整的生产或服务能力,应与经济社会发展水平相适应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求,应考虑供给能力合理分布,提高相关设施建设的整体水平。项目的功能要求主要规定项目构成和用途,明确项目的基本组成单元,是项目发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建设水平或技术水平的高低程度,体现建设工程项目的适用性,明确项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基本技术规定,是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、有效率等发展目标的基本保障。
    关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力,是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益,以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求,工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行,其中,对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。与强制性工程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施,一般情况下也应当执行。在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措施的前提下,可合理选用相关团体标准、企业标准,使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套,各项技术要求不得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。
    强制性工程建设规范实施后,现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强制性条文应及时修订,且不得低于强制性工程建设规范的规定。现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的,以强制性工程建设规范的规定为准。

起草说明

一、基本情况
    按照《住房和城乡建设部关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》(建标函[2019]8号)要求,编制组在国家现行相关工程建设标准基础上,认真总结实践经验,参考了国外技术法规、国际标准和国外先进标准,并与国家法规政策相协调,经广泛调查研究和征求意见,编制了本规范。
    本规范的主要内容是:
    1 规定了本规范的编制目的、适用范围与合规性判定要求;
    2 规定了结构用木材的物理力学性能指标的原则性要求,以及木结构工程中材料选用的原则性要求;
    3 规定了木结构极限状态设计、结构计算分析方法、构件设计、连接设计及抗震抗风设计等的原则性要求和通用性要求;
    4 规定了木结构防水防潮、防生物危害、防腐和防火等原则性要求和通用性要求;
    5 规定了木结构施工与验收、维护与拆除过程中的原则性要求。
    本规范中,规定木结构功能、性能的条款是:第2.0.1、2.0.2、2.0.3条。
    下列工程建设标准中强制性条文按本规范执行:
    《木结构设计标准》GB 50005-2017
    《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012
    《防腐木材工程应用技术规范》GB 50828-2012
    本规范由住房和城乡建设部负责管理和解释。
二、本规范编制单位、起草人员及审查人员
    (一)编制单位
    南京工业大学
    中国建筑西南设计研究院有限公司
    同济大学
    哈尔滨工业大学
    住房和城乡建设部标准定额研究所
    中国林业科学研究院木材工业研究所
    南京林业大学
    中冶建筑研究总院有限公司
    中国建筑科学研究院有限公司
    北京林业大学
    加拿大木业协会
    中国欧盟商会欧洲木业协会
    美国工程木协会
    中国建筑标准设计研究院有限公司
    上海市建筑科学研究院(集团)有限公司
    重庆大学
    东南大学
    中衡设计集团股份有限公司
    启迪设计集团股份有限公司
    苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司
    上海交通大学
    西安建筑科技大学
    南京工大建设工程技术有限公司
    南京工业大学建筑设计研究院
    同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
    吉林省建苑设计集团有限公司
    大连双华木业有限公司
    南京市建筑设计研究院有限责任公司
    中铁大桥勘测设计院集团有限公司
    (二)起草人员 
    刘伟庆 龙卫国 陆伟东 杨学兵 何敏娟 祝恩淳 姚涛 任海青 杨会峰 卢晓宁 杨勇新 邱仓虎 高颖 欧加加 李征 牛爽 岳孔 倪春 熊海贝 张海燕 张绍明 陈小锋 钟永 邱洪兴 郭伟 戴雅萍 冯正功 赵斌 周金将 刘杰 梁峰 孙其锋 陈志坚 蓝健 周淑容 许清风 张文革 谢启芳 张谨 赵宏康 孙小鸾 王璐 刘杏杏 庄勇 程小武
    (三)审查人员
    沈世钊 郁银泉 娄宇 冯远 范峰 黄世敏 吴体 薛建阳 周乾 周海宾 潘毅 
三、术语
1 木结构 timber structure
    采用以木材为主制作的构件承重的结构。
2 原木 log
    伐倒的树干经打枝和造材加工而成的木段。
3 方木 square timber
    直角锯切且宽厚比小于3的锯材。又称方材。
4 锯材 sawn timber
    原木经制材加工而成的成品材或半成品材,分为规格材、板材,以及进口木材。
5 规格材 dimension lumber
    木材截面的宽度和高度按规定尺寸加工的并经应力分级的规格化木材。
6 板材 plank
    直角锯切且宽厚比大于或等于3的锯材。
6 板材 plank
    直角锯切且宽厚比大于或等于3的锯材。
7 工程木 engineered wood
    以木材为主要原材料,采用胶粘剂加压胶合而成的用于承重结构的深加工木质材料。主要包括层板胶合木、正交层板胶合木、结构复合木材和木基结构板材等。
8 胶合原木 laminated log
    以厚度大于30mm、层数不大于4层的锯材沿顺纹方向胶合而成的木制品。常用于井干式木结构或梁柱式木结构。
9 结构复合木材 structural composite lumber
    采用木质的单板、单板条或木片等,沿构件长度方向排列组坯,并采用结构用胶粘剂叠层胶合而成,专门用于承重结构的工程木产品。包括旋切板胶合木/单板层积材、平行木片胶合木、层叠木片胶合木和定向木片胶合木等,以及其他具有类似特征的工程木产品。
10 层板胶合木 glued laminated timber
    以厚度不大于45mm的胶合木层板沿顺纹方向叠层胶合而成的木制品,简称胶合木,也称结构用集成材。
11 正交层板胶合木 cross laminated timber
    以厚度为15mm~45mm的层板相互叠层正交组坯后胶合而成的木制品,简称正交胶合木。
12 木基结构板材 wood-based structural panels
    以木质单板或木片为原料,采用结构胶粘剂热压制成的承重板材,主要包括结构胶合板和定向木片板,简称木基结构板。
13 目测分级木材 visually graded lumber
    根据肉眼可看的各种缺陷的严重程度确定材质等级和强度等级的木材,也称目测应力分级木材。
14 机械应力分级木材 machine stress-rated lumber
    采用机械测定设备对木材进行非破坏性试验,按测定的木材弯曲强度和弹性模量确定材质等级和强度等级的木材,简称机械分级木材。
15 木质组合结构构件 wood based composite structure members
    由结构用木材与钢板、型钢或钢筋混凝土组合能整体受力的结构构件。
16 方木原木结构 sawn and log timber structures
    承重构件主要采用方木或原木制作的建筑结构。
17 轻型木结构 light wood frame construction
    用规格材、木基结构板或石膏板制作的木构架墙体、楼板和屋盖系统构成的建筑结构。
18 胶合木结构 glued laminated timber structures
    承重构件主要采用胶合木制作的建筑结构。
19 井干式木结构 log cabins;log house
    采用截面经适当加工后的原木、方木和胶合原木作为基本构件,将构件水平向上层层叠加,并在构件相交的端部采用层层交叉咬合连接,以此组成的井字形木墙体作为主要承重体系的木结构。
20 木框架剪力墙结构 post-and-beam timber structure with shear wall
    采用梁柱作为主要竖向承重构件,以剪力墙作为主要抗侧力构件的木结构。剪力墙可采用轻型木结构墙体或正交胶合木墙体。
21 正交胶合木结构 cross laminated timber structure
    墙体、楼面板和屋面板等承重构件采用正交层板胶合木制作的建筑结构。其结构形式主要为箱形结构或板式结构,也称正交层板胶合木结构。
22 木组合结构 composite timber structures
    由木质组合结构构件组成的结构,以及由木质组合结构构件与木构件、钢构件或混凝土构件组成的结构。
23 木混合结构 hybrid timber structure
    由木结构构件与钢结构构件、混凝土结构构件混合承重的结构体系。包括下部为混凝土结构或钢结构、上部为纯木结构的上下混合木结构以及混凝土核心筒木结构等。
24 构造设计法 prescriptive design method
    轻型木结构进行抗侧力设计时,按规定的要求布置结构构件,并结合相应的构造措施,以取得结构、构件安全和适用的设计方法。

查找 上节 下节 返回
顶部

木结构通用规范 GB55005-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读