中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 城市钢桥


5.6.1 钢结构桥梁设计应选择合理的结构形式;应对构件在制造、运输、安装和使用过程中的强度、刚度、稳定性和耐久性,及使用期内的养护、管理等提出要求;构造与连接应便于制作、安装、检查和维护。
5.6.2 钢结构桥梁抗震设防分类应根据其在城市路网中位置的重要性及结构形式确定,并应进行结构抗震分析和构造设计。对技术特别复杂的特大桥梁的地震动参数,应按地震安全性评价确定。当桥梁采用减震或隔震支座设计时,减震或隔震支座应具有足够的刚度和屈服强度,相邻上部结构之间应设置足够的间隙。
5.6.3 上部结构采用整体式截面的梁式桥,正常使用极限状态下,单向受压支座应保持受压状态;承载能力极限状态下,结构应具有足够的抗倾覆性能。
5.6.4 承受汽车和轨道交通荷载的钢结构桥梁构件与连接,应按疲劳类别进行疲劳验算。
5.6.5 钢桥梁结构应根据结构的设计工作年限及其对应的极限状态、环境类别及其作用等级等因素进行耐久性设计。
条文说明
5.6.1 本规范中钢结构桥梁是指城市道路桥梁、轨道桥梁、人行天桥等钢结构桥梁。结构应做到经济合理,结合我国的制造工艺和技术装备,考虑结构形式及构造细节便于制造。应结合拟定的架设方案、起吊设备、城市道路运输条件和使用条件,确定构件长度及重量,在运输、架设、使用的过程中防止构件产生过大的变形。构造细节,尤其是重要、复杂的连接部位,应便于养护人员日常检查、维护和检测设备的进入。
5.6.2 城市桥梁是城市生命线系统中的重要组成部分,在抗震救灾中更是抢救人民生命财产和减轻次生灾害的重要节点。考虑城市桥梁的重要性和在抗震救灾中的作用,应当根据地震对城市桥梁影响,确定抗震目标、设防等级、抗震措施等技术要求。
5.6.3 近年来相继发生了简支梁、连续梁桥整体横向倾覆直至垮塌的事故,其破坏过程表现为:桥梁上部结构约束边界条件的单向受压支座脱离,其上部结构支承体系边界条件发生变化,不再提供有效约束,造成上部结构变形及受力失稳,以致垮塌。
    桥梁上部结构的约束边界条件是桥梁持久状况的基本条件,因此国内外相关规范都是采用严格控制边界条件的改变作为抗倾覆验算工况。
5.6.4 对于桥梁结构,汽车荷载是导致疲劳破坏的主要因素,特别是正交异性桥面板结构。近年来钢结构桥梁中出现的病害大多与此相关。为减少钢结构桥梁在汽车荷载作用下导致的疲劳破坏,故在本规范中对车辆荷载作用下的疲劳验算进行了规定。
5.6.5 在考虑环境影响和使用期内一定的维护条件后,结构在使用寿命内的性能退化不应影响结构的正常使用,对钢桥耐久性设计提出的规定包括:
    (1)应依据防腐设计采取钢材的防护措施;
    (2)对于容易受到腐蚀、机械磨损和疲劳影响的部件,应设计成便于检测、维修和替换的形式,同时应提供在使用期内对部件检修和维修的通道;对于不能够检测的部件,应该进行疲劳验算,同时应设定合理的容许腐蚀厚度值;
    (3)寿命达不到桥梁设计寿命的部件应是可更换的。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

钢结构通用规范 GB55006-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读