2.3 钢材


2.3.1 玻璃幕墙工程使用的钢材,应进行膜厚和表面质量的检验。
2.3.2 钢材表面外观质量、膜厚应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定并满足设计要求。
2.3.3 钢材表面膜厚的检验方法应按本标准第2.2.4条执行。
2.3.4 钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠。
2.3.5 钢材表面外观质量的检验,应在自然散射光条件下观察检查。