4.5 管端


4.5.1 钢管的两端端面应与钢管的轴线垂直切割,管端切斜(见图1所示)应不大于3mm,切口毛刺应予清除。外径不大于114.3mm的钢管应机械平头。
图1
图1 切斜示意图
4.5.2 根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,管端可按GB/T7306.2的规定加工螺纹。
4.5.3 根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,壁厚大于4.0mm的钢管可加工坡口(见图2),坡口夹角应为坡口夹角,钝边应为1.6mm±0.8mm。
图2
图2 坡口示意图