6 要求


6.1 产品外观应平整,无破损现象。
6.2 尺寸允许偏差应符合表3的规定。
表3 尺寸允许偏差
表3 尺寸允许偏差
6.3 物理性能应符合表4的规定。
表4 物理性能
表4 物理性能
6.4 有防水要求时,其体积吸水率不应大于5%,憎水率不应小于98%。
6.5 用于防火隔离带时,应做750℃恒温0.5h的匀温灼烧性能测试,其线收缩率应不大于2%,其质量损失率应不大于10%;应做垂直于表面的抗拉强度测试,垂直于表面的抗拉强度应不小于80kPa;应做尺寸稳定性测试,所有样品长度、宽度和厚度的尺寸变化率的绝对值的算术平均值应不大于1%。
6.6 用于防火门芯时,其燃烧性能应为A1级。