5.20 灭火器


5.20.1 维修
    灭火器应具有相应消防技术服务资质的机构进行维修。
5.20.2 保养
    检查要求:
    a) 每月检查灭火器外观、标识及配置,应符合设计要求;
    b) 每月检查室外放置灭火器的防雨、防晒措施应完好有效。
    保养方法:
    a) 用专用清洁工具或软布清洁灭火器;
    b) 灭火器配置类型、数量、放置地点不符合设计要求时应改正、补充。
5.20.3 报废
    5.20.3.1 灭火器使用年限满足以下要求应报废:
    a) 水基型灭火器自出厂日期起满六年的;
    b) 干粉灭火器、洁净气体灭火器自出厂日期起满十年的;
    c) 二氧化碳灭火器自出厂日期满起十二年的。
    5.20.3.2 灭火器维修过程中发现有下列情况时应报废:
    a) 气瓶(或筒体)内部有锈屑或内部表面有腐蚀的凹坑;
    b) 气瓶(或筒体)的联接螺纹有损伤;
    c) 气瓶(或筒体)水压试验不符合要求。
    5.20.3.3 灭火器有下列情况之一时应报废:
    a) 永久性标识模糊,无法识别;
    b) 灭火器气瓶(或筒体)被火烧过;
    c) 气瓶(或筒体)严重变形;
    d) 气瓶(或筒体)外部涂层脱落面积大于瓶体(或筒体)总面积的三分之一;
    e) 气瓶(或筒体)外表面、联接部位、底座有腐蚀的凹坑;
    f) 气瓶(或筒体)有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;
    g) 由非合法维修机构维修过的灭火器;
    h) 法律或法规明令禁止使用的灭火器。