附录J 局部送风的计算


J.0.1 工作地点的气流宽度应按下列公式计算:
工作地点的气流宽度计算公式
    或
工作地点的气流宽度计算公式
    式中:ds——送至工作地点的气流宽度(m);
              a——送风口的紊流系数,对于圆形送风口,采用0.076;对于旋转送风口,采用0.087;
              s——送风口至工作地点的距离(m);
             d0——圆形送风口的直径,可采用送风口至工作地点距离的20%~30%(m);
             A、B——矩形截面送风口的边长(m)。
J.0.2 送风口的出口风速应按下式计算:
 送风口的出口风速计算公式
    式中:v0——送风口的出口风速(m/s);
              vg——工作地点的平均风速,按本规范第4.1.7条采用(m/s);
              b——系数(图J.0.2)。
J.0.3 送风量应按下式计算:
 送风量计算公式
    式中:L——送风量(m³/h);
              F0——送风口的有效截面积(㎡)。
J.0.4 送风口的出口温度应按下式计算。当送冷风时,计算的送风口出口温度较低时,可选用较大尺寸的送风口重新确定相关参数。
图J.0.2 系数b和c
图J.0.2 系数b和c
dg一工作地点的宽度;ds一送至工作地点的气流宽度
 送风口的出口温度计算公式
    式中:t0——送风口的出口温度(℃);
              tn——工作地点周围的室内温度(℃);
              tg——工作地点温度(℃),按本规范第4.1.7条确定;
              c——系数(见本规范图J.0.2)。