中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 建筑门窗


4.2.1 抗爆防护门应符合下列要求:
    1 控制室外门、隔离前室内门应选用抗爆防护门,其耐火完整性不应小于1.0h。
    2 人员通道抗爆门的构造及性能应符合下列规定:
      1)洞口尺寸不宜大于1500mm(宽)×2400mm(高)。
      2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,隔离前室内门计算冲击波超压为外门计算冲击波超压的50%;在计算荷载的作用下,该门应处于弹性状态,并可正常开启。
      3)门扇应向外开启,并应设置自动闭门器,配置逃生门锁及抗爆门镜;门框与门扇之间应密封。
      4)隔离前室内、外门应具备不同时开启联锁功能。
    3 用于满足大型设备进出建筑物的设备通道抗爆门的构造及性能,应符合下列规定:
      1)门洞口的大小应满足设备进出的要求;
      2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同,在计算荷载的作用下,该门可处于弹塑性状态;
      3)门扇应向外开启,且不应镶嵌玻璃窗;
      4)配置抗爆门锁。
4.2.2 窗应符合下列要求:
    1 外窗应选用固定抗爆防护窗,计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压应相同。
    2 内窗及室内疏散通道两侧的玻璃隔墙应采用金属框架,并应配置夹膜玻璃或钢化玻璃。
条文说明
4.2.1 本条是对抗爆防护门所作的规定。对各款说明如下:
    1 如果由于装置内可燃物质因爆炸而抛洒到门外侧的场地上形成火场,则该门已经失去疏散功能,只要求在一定时间内阻隔火焰及烟气进入室内即可。
    2 人员通道抗爆门。
    1) 在抗爆建筑物上,门是最薄弱的建筑构造,故其数量和尺寸均应严格控制,应以能够满足最基本的功能要求为设计原则。
    2) 逃生门锁在具有锁闭门扇功能的同时,还应满足在任何情况下人员均可方便地从室内侧向室外疏散的要求。
    3) 事故状态下,建筑物内人员向外疏散前首先需要了解门外侧的状况,以判断是否适宜疏散。门扇上如需要镶嵌玻璃,应通过计算或实验进行验证,以确保门体整体强度及刚度符合抗爆的要求;门扇上的玻璃在满足强度要求的同时,还必须满足防火阻隔及向外观察的要求。
    3 设备通道抗爆门。
    4) 抗爆门锁应满足在爆炸状态下的强度要求,室外侧用钥匙开启,室内侧可用手较容易地开启。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已废止】石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读