附录C 空调通风系统能耗系数的计算方法


C.0.1 空调通风系统能耗系数(CEC)应按下式计算:
空调通风系统能耗系数计算公式
    式中:∑P一—建筑物空调通风系统全年一次能源总耗量(kJ),包括全部冷热源和风机水泵的能耗量;
    ∑L——参照建筑物全年空调负荷累计值(kJ),包括采暖负荷、制冷负荷和新风负荷。
C.0.2 不同建筑物类型的空调通风系统能耗系数(CEC)的测算值宜根据表C.0.2中的推荐值,评估节能潜力。
表C.0.2 不同建筑物类型的空调通风系统能耗系数(CEC)推荐值
表C.0.2 不同建筑物类型的空调通风系统能耗系数(CEC)推荐值