中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 气密性能试验


6.2.1 检测装置
    使用GB/T7106-2008中5.1规定的检测装置。
6.2.2 试样数量
    同一防火封堵系统检测一组试样,至少测试3次。
6.2.3 试样要求
    试样按照GB23864中A.9“防火封堵组件标准试件的安装方式”制作,并按要求对电缆头和管道进行封端,以消除电缆和管道漏气的影响。
6.2.4 试样安装
    a)试件应安装在镶嵌框上,镶嵌框应具有足够的刚度;
    b)试件与镶嵌框之间的连接应牢固并密封,安装好的试件要求垂直,下框要求水平,不允许因安装而出现变形;
    c)防火封堵系统两侧露出的电缆用角钢做支撑。
6.2.5 检测方法
    按照GB/T7106-2008中第7章规定的检测方法进行检测。
6.2.6 检测值的处理
    按照GB/T7106-2008中7.4规定的处理方法对所测的空气渗透量进行处理,换算得出10Pa压力差下的单位面积空气渗透量q2。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】化工用电气防火封堵材料 HG/T4368-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读