消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

乌伤浪人 专家

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 托儿所、幼儿园建筑走廊是指疏散走道吗?如是,内部疏散走道也要2.4m?
    发表评论: 建筑走廊就是疏散走道。疏散走道的宽度要满足建规的规定,同时还应满足专门规范的规定。老年人照料设施、学校建筑等建筑疏散宽度比建规要求都高。

    0 0 2022-04-21 19:14

  • 剧院与展厅合建的建筑高度定性
    发表评论: 这个建筑应该按一个整体建筑进行定性,按危险性高的类别进行定性,为大于24米的单层公共建筑。如果按两个建筑定性会出现防火间距无法适从等方面的问题。

    0 0 2022-04-20 23:00

  • 雨淋系统验收
    发表评论: 既然是室内不宜浸水,那肯定不能喷水了。关闭雨淋阀上端的出水阀,打开试水阀进行功能验收应该是符合要求的。如果是有经验的工程师或施工人员,可以在雨淋阀的出水端,除雨淋阀上下的阀门之外,在出水端阀门的上部安装一个试验用的室内消火栓,在室内消火栓上部再设置一个阀门。需要测试雨淋阀的时候关闭最上部的阀门,打开消火栓,就可以方便的进行测试了,这样更直观,测试完毕复位至正常工作状态,要记得打开最上部的阀门。

    0 0 2022-04-20 18:42

  • 手动盘和多线盘是一个控制设备么?
    发表评论: 那不一定,因为个人的通俗叫法、习惯不一致。有人的习惯称呼中,手动盘就是多线盘。总线控制一般称呼总线控制盘或总线手动控制盘,为了区别,专线控制一般称呼为:多线控制盘、远程控制盘、专线控制盘或手动控制盘。每个人的习惯不同。

    0 0 2022-04-20 18:35

  • 甲类中间仓库可以设置在多层或高层厂房中吗?
    发表评论: 只要不妨碍整体厂房的定性,因工艺需要,中间库(含甲类中间库)个人认为可以设置在多层或高层厂房内,但这需要进行严格的审核和评审。

    0 0 2022-04-19 19:28

  • 厂房与仓库之间在一层做连廊,对于建筑的防火要求
    发表评论: 如果单层彩钢板的耐火等级达到相应标准,就可以采用。

    0 0 2022-04-18 14:43

  • 单多层公共建筑首层疏散外门宽度?
    发表评论: 这里规定的首层疏散外门是最低标准。疏散宽度还应按疏散人数、百人疏散宽度、楼层指标经过计算确定首层疏散外门的宽度。

    0 0 2022-04-18 00:04

  • 消防系统主泵可否用自吸泵
    发表评论: 消规规定不允许。按你的截图搞的太复杂了,为什么不采用消规允许的轴流深井泵呢?你只有与甲方多解释了,否则从设计院角度就不能出图。

    0 0 2022-04-17 23:57

  • 消防水泵启动问题
    发表评论: 首先回答你提问的说法是错误的。火规有关消防联动控制的一般规定明确规定,任何需要联动控制的设备都必须具备总线联动控制模式;其它的联动控制设计要求规定了重要的消防设备还应该设置专线控制(远程、多线控制)。消防泵的联动控制可以通过报警控制器编程由总线模块联动控制或专线控制。

    0 0 2022-04-17 23:48

  • 消防工程分部分项如何划分
    发表评论: 如果了解施工资料或预算编制,对分部分项可能会有了解。消防工程分部子分部分项的划分可以多了解施工资料软件的分部分项划分标准。

    1 0 2022-04-17 23:40

  • 喷漆房消防安全的设置?
    发表评论: 喷漆房电气应该符合防爆要求;应设置探测可燃气体和火灾报警系统;自动灭火应设置雨淋系统。

    0 0 2022-04-17 11:54

  • 皮草城属于商场吗
    发表评论: 从字面意义看肯定是属于市场、商场。

    1 1 2022-04-17 09:20

  • 学校学生食堂是否需要设自动喷淋系统
    发表评论: 按建规规定,该食堂建筑面积大于 1500m²应设置自动喷水灭火系统。学校建筑,又是人员密集场所应当从严执行规范要求。

    0 0 2022-04-16 21:09

  • 厂房与仓库之间在一层做连廊,对于建筑的防火要求
    发表评论: 看图纸截图,如果丙仓、丙厂的其他部位耐火等级满足二级以上要求,非承重外墙采用单层的彩钢板是不能满足二级耐火等级要求的,如果不能满足相应的耐火等级要求,防火间距都可能不足,因此不能采用单层彩钢板。如果厂房和仓库满足二级耐火等级要求,防火间距已符合规范要求,厂房、仓库的门都无需采用防火门。连廊下方属于室外安全区域。丙仓连廊处开口可不设置外门。

    1 2 2022-04-16 21:02

  • 建筑火灾危险类别
    发表评论: 分别各自按厂房、仓库的火灾危险性进行定性,防火分区按各自的火灾危险性、耐火等级、楼层等确定防火分区面积。占地面积按仓库的要求进行确定。

    0 0 2022-04-16 20:47

  • 建筑火灾危险类别
    发表评论: 按51号令的相关规定,除了涉及易燃易爆的厂房仓库外都不属于特殊建设工程。

    0 0 2022-04-16 18:25

  • 排烟防火阀的启闭状态
    发表评论: 其实烟规的术语解释我个人认为是有问题的。术语只解释了排烟系统的防火阀,而没有解释送风系统或新风系统的防火阀,属于明显的漏项或错误。如果按照烟规有关排烟防火阀的术语解释排烟防火阀为常开,那多个防烟分区共用一台排烟风机,各防烟分区支管上的排烟防火阀应为常开还是常闭呢?如果是常开,发生火灾某个防烟分区需要排烟的时候还需要关闭其它防烟分区的排烟防火阀?个人认为,既然是阀就有开启和关闭两种状态,排烟风机入口处建议处于开启状态,超过温度熔断关闭,其它部位的可根据实际情况需要进行设计。

    0 3 2022-04-15 22:39

  • 关于疏散门的净宽的问题
    发表评论: 疏散门净宽度不足,只有扩大门洞进行整改,以使净宽达到85.5厘米以上。整改难度大的、工程量大的项目只有与住建部门的验收审查人员多做解释工作了,新建规的征求意见稿的改动可以作为一个理由。否则只有整改。

    0 0 2022-04-15 22:29

  • 三级负荷是否在最末一级配电箱处设置自动切换装置?
    发表评论: 按规范要求理解,可以不设置。按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。我的理解是要专线接入变配电房,以免火灾时被误切断。如果园区内有两个以上变配电间,也可以针对消防泵供电引自两个变配电间,末端双电源自动转换。

    0 0 2022-04-15 22:24

  • 合用消防水泵
    发表评论: 消规规定宜合用。但从整个消规的规定来看,没有哪个条文规定了什么样的情况下必须设置室外消火栓泵。室外消火栓流量大于25L/S,不能满足两路供水设计,对消防水池存放室外消防用水量,设置消防取水口或取水井是有明文规定的。

    0 0 2022-04-15 22:16

积分
48
提问
0
回答
48
专家

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 自95年以来即从事消防行业,机电专业建造师,具丰富的消防设施施工管理经验,熟悉各类消防规范,尤其精通各类消防设施;2016年通过一级消防工程师考试,是本地第一个通过一级消防工程师考试的消防从业人员,入选本地级市消防专家库,参与住建消防设计审查与验收。
最新动态

关闭