
工程新一
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
与注2的防火墙的区别是,此处的防火墙上是有门窗洞口的。
发表评论: 问的好,你上一问“较高一面外墙”确实不需要设置防火墙,可参照图集后面的条文说明有点绕,规范说的不是很清楚,我个人的理解是防火墙只要开口部位满足防火分隔的要求,则可以按照3.4.1条的规定减少防火间距
2021-08-16 14:26
-
干粉灭火器内 灭火剂多长时间更换
发表评论: 还要看地方规定,各省有区别
2021-08-16 10:09
-
实验室要做防爆设计吗?
发表评论: 有爆炸危险就要做
2021-08-16 10:03
-
标志灯选择
发表评论: 3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。应该是要加上“多信息复合”难怪我再教育考试老是不通过,题目有点坑啊
2021-08-16 09:55
-
关于建规3.4.1注3的疑问?
发表评论: 不需要,如果是防火墙防火间距就不限了
2021-08-16 09:46
-
500㎡以下的美容院应该设计几个安全疏散通道!!!感谢解答
发表评论: 你说的500㎡以下是接近500吗?如果是那必须要两个出口只设一个出口面积一般在200平以下,具体参照建规 5.5 安全疏散和避难
2021-08-16 09:43
-
声光警报器怎样检测
发表评论: 1.主机手动控制,总线盘手动启动,系统运行2.主机自动控制,触发同一防火分区两个烟感或一个烟感+一个手报,系统运行3.测试声光报警器声压级是否达到要求
2021-08-16 09:38
-
宾馆酒店内能否设置变压器?
发表评论: 满足要求可以设置5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定: 1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。 采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。 2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。 3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。 4 锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。 5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。 6 油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。 7 应设置火灾报警装置。 8 应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。 9 锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的规定。油浸变压器的总容量不应大于1260kV·A,单台容量不应大于630kV·A; 10 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第9章的规定。
2021-08-12 16:20
-
消防系统压力开关开启值怎么确定?
发表评论: 自动喷水灭火系统第10部分:压力开关 GB5135.10-20066.3.1 普通型压力开关的动作压力为0.035MPa~0.05MPa。6.3.2 预作用装置压力开关动作压力为0.03MPa~0.05MPa。6.3.3 特殊型系统压力开关的动作压力范围由厂家确定。6.3.4 对于可调式压力开关,其最大和最小动作压力值范围,依生产厂家具体提供。
2021-08-11 10:52
-
消防验收问题
发表评论: 肯定不容易通过。这么久没验收,且又投入使用,验收肯定会卡的很死,就算按老规范的标准,但做工程的哪有完全按设计图施工的,就这一点就很难通过;如果要进行设计变更,是需要按现行规范标准的
2021-08-11 10:41