  • 预制灭火系统
    发表评论: 热气溶胶灭火装置的灭火剂,不同厂家配方不同,灭火剂的有效期也可能不同。一般都会在装置铭牌或者产品说明书中标出装置的有效期。如下图所示,在说明书中标出了使用有效期。

    0 0 2024-05-23 09:46

  • 丁戊类厂房需要设置强切吗?
    发表评论: 参考火灾自动报警系统设计规范4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。条文说明4.10.1 关于火灾确认后,火灾自动报警系统应能切断火灾区域及相关区域的非消防电源,在国内是极具争议的问题,各种情况都有,比较复杂,各地区、各设计院的设计差异也很大。理论上讲,只要能确认不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,尤其是正常照明电源,如果发生火灾时正常照明正处于点亮状态,则应予以保持,因为正常照明的照度较高,有利于人员的疏散。正常照明、生活水泵供电等非消防电源只要在水系统动作前切断,就不会引起触电事故及二次灾害;其他在发生火灾时没必要继续工作的电源,或切断后也不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断。本规范列出了火灾时,应切断的非消防电源用电设备和不应切断的非消防电源用电设备如下,设计人员可参照执行。   (1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。   (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ  类汽车库作为车辆疏散口的提升机。   关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。https://gf.cabr-fire.com/m/article-210.htm

    0 0 2024-05-18 08:11

  • 防火门扇厚度规定
    发表评论: 可以参考防火门的规范https://gf.cabr-fire.com/m/article-2338.htm

    0 0 2024-05-18 08:08

  • 温控式七氟丙烷(悬挂式)灭火装置
    发表评论: 温控式七氟丙烷(悬挂式)灭火装置,建议一个防护区只设置一套。如果需要设置多套,则应设置电磁型七氟丙烷(悬挂式)灭火装置,通过火灾自动报警系统联动控制同时启动。按规范要求不需要设置自动灭火系统,只作为加强保护措施,可设置一套温控式七氟丙烷(悬挂式)灭火装置,比如电缆竖井中。

    0 0 2024-05-06 13:57

  • 气灭系统的问题
    发表评论: 气体灭火系统设计规范 GB50370-20055.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。1、 根据规范要求,并不是所有的防护区都需要在人员进入时设置为手动控制方式;2、即使要求人员进入时设置为手动控制方式的防护区,如果进入防护区,不设置为手动控制方式,只要没有火灾发生,也不会报警。

    0 0 2024-04-25 16:13

  • 七氟丙烷的保护容积
    发表评论: 跟压力等级和钢瓶型式有关,具体可以参考以下条文:3.3.9 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。      储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:      1 一级 2.5+0.1MPa(表压);      2 二级 4.2+0.1MPa(表压);      3 三级 5.6+0.1MPa(表压)。3.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:      1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m³;      2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³;      3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³;      4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m³。

    0 0 2024-04-25 16:01

  • 气体灭火系统手动启动方式
    发表评论: 您好!根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第5.0.2的规定: 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。自动控制:指气体灭火报警控制器接受探测器、手动报警按钮等的报警信号,达到启动逻辑后,自动发出启动信号给驱动瓶组电磁型驱动装置,电磁型驱动装置动作后,驱动气体瓶组内的氮气开启对应防护区的选择阀,然后再开启对应的灭火剂瓶组,实现自动启动气体灭火系统的控制方式;手动控制:指气体灭火报警控制器接受探测器、手动报警按钮等的报警信号,但不启动气体灭火系统,需要人员判断是否有火灾,再按下气体灭火报警控制器上对应防护区的启动按钮或者防护区门外的紧急启动按钮,气体灭火控制器接收到启动按钮的信号后,再发出启动信号给驱动瓶组电磁型驱动装置,电磁型驱动装置动作后,驱动气体瓶组内的氮气开启对应防护区的选择阀,然后再开启对应的灭火剂瓶组,启动气体灭火系统的控制方式;机械应急操作:一般是在自动控制、手动控制失效的情况下,人为开启对应防护区的选择阀,再按下防护区对应的驱动气体瓶组电磁型驱动装置上的机械应急启动手柄,开启灭火剂瓶组,驱动气体开启对应的灭火剂瓶组,实现灭火的方式。根据描述:“打开着火的选择阀,再按下对应的氮气驱动按钮即可启动系统”的方式,应该是机械应急操作方式。

    4 1 2024-04-22 09:10

  • 七氟丙烷的保护容积
    发表评论: 以柜式七氟丙烷为例,70L ,最多可以充装70*1.12=78.4kg七氟丙烷药剂。保护计算机房,预估需要药剂量为0.65kg/m³,78.4/0.65=120.6m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约120.6m³的计算机房防护区。保护油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,预估需要药剂量为0.75kg/m³,78.4/0.75=104.5m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约104.5m³的油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房防护区。保护图书、档案、票据和文物资料库等防护区,预估需要药剂量为0.83kg/m³,78.4/0.83=94.4m³。也就是说,1套70L的柜式七氟丙烷,最大可以保护约94.4m³的图书、档案、票据和文物资料库等防护区。

    2 2 2024-04-15 11:19

  • 七氟丙烷灭火场所的问题
    发表评论: 《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB 50163-92 的条文说明,供参考。

    1 0 2024-03-27 17:26

  • 气体灭火系统中排烟风机启动逻辑
    发表评论: 同一保护对象,不可兼得的气体灭火系统和排烟系统!建议参考这个文章。灭火后的通风换气,参考以下条文,在认为判定火灾已扑灭的情况下,手动启动。气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。

    0 0 2024-03-07 10:08

  • Co2气体灭火的瓶组问题
    发表评论: 张坤鹏 张总的回答,实际上已经明确了,一套组合分配系统的驱动气体瓶组的规格型号应一致。不可有大小瓶的情况。即使是某防护区使用的灭火剂瓶组少,可用小的驱动瓶,某防护区使用灭火剂瓶组数量多,要用大的驱动瓶。按驱动气体瓶组误差不大于10mm的要求,也需要统一使用大驱动瓶。

    0 0 2024-01-12 08:49

  • 气体灭火配置!
    发表评论: 问:气体灭火器,配置计算?机房高3米,宽6米,长4米!   答:我认为题主问的是机房怎么配置气体灭火系统,这里考虑采用七氟丙烷灭火系统,由于机房体积不大,可采用柜式七氟丙烷灭火装置。   一、相关计算条文依据 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005  3.1.8 灭火系统的设计温度,应采用20℃。 3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。 3.3.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。 3.3.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。 3.3.13 防护区的泄压口面积,宜按下式计算: 式中  Fx——泄压口面积(m²);          Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);          Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa)。  3.3.13 防护区的泄压口面积,宜按下式计算:式中  Fx——泄压口面积(m²);         Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);         Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa)。3.3.14 灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:      1 防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算:式中  W——灭火设计用量或惰化设计用量(kg);         C1——灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);         S——灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m³/kg);         V——防护区净容积(m³);         K——海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。      2 灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算:式中  T——防护区最低环境温度(℃)。      3 系统灭火剂储存量应按下式计算:式中  W0——系统灭火剂储存量(kg);         △W1——储存容器内的灭火剂剩余量(kg);         △W2——管道内的灭火剂剩余量(kg)。      4 储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积量换算。      5 均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。      防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。 二、灭火剂用量计算 机房高3米,宽6米,长4米!即防护区净容积 = 6*4*3 = 72m³。 不考虑海拔修正系数调整,即海拔修正系数为K = 1 设计环境温度T按3.1.8条的规定,取值20℃ S = 0.1269 + 0.000513 * 20 = 0.13716 按3.3.5条规定,灭火设计浓度C1 =8 将相关参数带入公式 可选用1套70L的柜式七氟丙烷灭火装置。 储存容器内的灭火剂剩余量△W1可根据厂家提供的数据取值,一般为2~3kg左右,这里取3kg。 柜式七氟丙烷只有高压软管,没有长管道,管道内的灭火剂剩余量△W2可取值为0。 三、泄压面积计算 根据条文3.2.6, Pf = 1200Pa 根据条文3.3.7,设计喷放时间取值8,Qx = 46 / 8 =5.75kg/s   根据计算,可选用一套70L的柜式七氟丙烷灭火装置,药剂充装量为49kg。选用一套泄压面积不小于0.025㎡的泄压口。  

    2 0 2024-01-12 08:44

  • 配电房(室)在什么情况下必须上气体灭火系统呢
    发表评论: 按《建规》8.3.8条条文说明判断。(2) 特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。是否重要,这个可由业主和设计院判断。

    0 0 2024-01-11 16:49

  • 哪条规范能查到外贮压七氟丙烷最大充装密度为1.25KG/L?
    发表评论: 外储压七氟丙烷灭火系统技术规程 CECS386-2014 4.1.1 储存装置组成应符合下列规定:     3 驱动氮气瓶和瓶头阀的公称工作压力不得小于最高环境温度时的工作压力,充装压 力不宜大于 15MPa(表压);灭火剂储存容器的装量系数不得大于 0.9。七氟丙烷的液体密度1407kg/L, 按0.9 的装量系数,就是1266.3kg/L 外储压七氟丙烷灭火装置由于没有国标产品标准,一般生产厂家会自己制定企业标准,会规定装量系数。不同厂家的规定值可能不同。

    0 0 2024-01-11 16:46

  • 在企业院内,设在辅助用房里面的柴油发电机室和储油间,需要设气体灭火装置吗?
    发表评论: 按《建规》8.3.8条条文说明判断。(2) 特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。是否重要,这个可由业主和设计院判断。按《建规》5.4.12  5.4.13,也可以设置自喷,不一定要做气体灭火。

    0 0 2024-01-11 16:40

  • 悬挂式七氟丙烷灭火装置
    发表评论: 气体灭火剂具有较好的弥散性,灭火剂瓶组有较大的压力,灭火剂喷放后会扩散至防护区。防护区只有一套灭火装置,应尽量靠近火灾风险最大的部位,多套灭火装置,应尽量在防护区内分散均匀布置。

    0 0 2024-01-11 16:36

  • 消防气灭区紧急手动启动按钮防护区所有门都要安装吗
    发表评论: 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 5.0.5 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。规范要求安装在疏散出口的门。对于不是疏散出口门,可以不安装。

    0 0 2024-01-11 16:32

  • 灭火器的维修期限
    发表评论: 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-20085.3.2 灭火器的维修期限应符合表5.3.2的规定。表5.3.2 灭火器的维修期限

    0 0 2024-01-11 16:28

  • 配电房内气体灭火系统联动,有没有规范要求防护区内配电柜要切电
    发表评论:  参考:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。    2 0 2024-01-11 16:25

  • 七氟丙烷气体灭火系统
    发表评论: 参考气体灭火系统及部件 GB25972-2010 5.14.3.1 报警功能    安装在灭火系统中的液位测量装置应有泄漏上限报警功能,当灭火剂泄漏量达到充装质量的5%时,应能可靠报警。光报警信号应为黄色,在一般光线条件下,距离3m远处应清晰可见;声报警信号在额定电压下,距离1m远处的声压级(A计权)应不低于65dB(A)。泄露量达到充装量的5%,就要报警。

    0 0 2024-01-11 16:22