酒店内部公共卫生间的无障碍厕所门属于疏散门吗?需要做在开平开门吗?
发表评论: 通往疏散走道的房间门是疏散门,房间内的套间门不是疏散门
2023-01-06 16:58
-
设置在多层建筑内首层局部的游泳馆按那种使用性质定性?其室内疏散距离按哪条规定确定
发表评论: 请问北京市的地标条文是哪个
2022-12-07 16:21
-
机房灭火器设置等级
发表评论: 6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。根据表格严重危险级单具灭火器级别达到89B或3A,我看到不少设计图纸均按89B布置的
2022-09-23 10:57
-
高低压配电室的事故风机应该与消防系统联动吗?
发表评论: 气体灭火喷洒前,气灭主机联动关闭灾后排风风口、风阀,如果是设置常闭风阀(口),仅在灾后排风时开启,就不用联动了,灾后风机通过手动装置开启
2022-08-12 17:30
-
排烟防火阀的启闭状态
发表评论: 排烟口是有排烟阀啊,排烟阀是常闭的
2022-07-08 09:16
-
请教关于《烟规》4.6.3第3款和第4款应用的问题,如图所示的某健身楼如果走廊使用自然排烟的话,排烟窗如何设置?
发表评论: 楼梯间应改为封闭楼梯间,房间无可开启外窗无法自然排烟,为地上面积大于50平面的无窗房间,需设置排烟设施(自然排烟窗或机械排烟口),根据烟规4.6.3-4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60 m³/ (h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)排烟窗口不超过30M。
2022-07-06 17:29
-
防火石膏板加岩棉的耐火时限
发表评论: 可参考图集07CJ03-1轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶
2022-07-06 16:57
-
住宅地下储藏间小于50平米排烟问题
发表评论: 4.6.3.3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。地下单个房间面积小于50m2无需设置排烟设施,我的理解是属于仅需在走道或回廊设置排烟,所以保证开窗面积(两侧大于等于2m2)与窗的位置(不应小于走道长度的2/3,最远点不大于30m。)就行。
2022-04-01 09:16