高位水箱间算不算设备间
发表评论: 无稳压泵等设备,只有水箱、管道、阀门的可不算。有稳压泵、配电箱等其他火灾时需要操作或联动的设备时应算。
2022-06-28 23:14
-
此种情况执行<<烟规>>哪一条条文呢?4.6.3-3款还是4.6.3-4款?
发表评论: 应采用4.6.3.4,规范说的很清,当房间设置时。另,您所描述情况应考虑大于一百平房间排烟问题,不能对外开窗自然排烟,就需设置机械排烟。
2022-06-28 23:09
-
请教关于《烟规》4.6.3第3款和第4款应用的问题,如图所示的某健身楼如果走廊使用自然排烟的话,排烟窗如何设置?
发表评论: 第一,该场所应采用封闭楼梯间。第二,该场所房间内应设置排烟设施。第三,您改动前后两次图,走道均无法实现自然排烟。具体走道排烟窗三分之二距离位置等参照烟规图示,已经很清楚了。
2022-06-28 22:59
-
咨询高层民用住宅消防疏散宽度问题
发表评论: 从实际应用来讲,住宅门(类似您图片所示)不影响正常疏散。人密场所要从严。