气体灭火防护区净高

气体灭火防护区高度超过6.5m 需要注意什么吗?需要采取什么措施吗?七氟丙烷预制灭火系统。

请写下您的回答回答

共 2 回答

安洪全 24-07-29

0 0 [回复]举报

消防网友68723 24-07-29

3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:
      1 最大保护高度不宜大于6.5m;
      2 最小保护高度不应小于0.3 m;

3.1.13 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。
3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。

0 0 [回复]举报