公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?

公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?

请写下您的回答回答

输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


共 11 回答

安洪全 24-01-19

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    

1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;    

2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;    

3 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所;    

4 建筑面积大于1000㎡的地下或半地下丁类生产场所;    

5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房;    

6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;   

7 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间;    

8 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间;    

9 中庭;    

10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

2 0 [回复]举报

老刘头   回复: 安洪全24-01-20

我这个是2020年设计的,和通用规范没关系。

0 0 [回复]举报

同同不同   回复: 老刘头24-01-21

建规不基本也是这么规定么

0 0 [回复]举报

ACEYIN 24-01-20

GB50016-2014  8.5.3-5条 建筑内长度大于20m的疏散走道  需设置排烟系统

0 0 [回复]举报

yizhongdayang 24-01-21

《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018年版

8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    2 中庭;
    3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;
    4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;
    5 建筑内长度大于20m的疏散走道

0 0 [回复]举报

消防265274 24-02-01

低矮或通风良好建筑尽量使用自然排烟,没有必须设置机械排烟的要求

0 0 [回复]举报

马先生 24-02-24

公共建筑中超出20m长度的疏散走道,不具备自然排烟条件时;应当设置机械排烟。

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 马先生24-06-16

楼主已经说了不具备自然排烟条件

0 0 [回复]举报

消防网友32831 24-03-01

丙类厂房内设置的办公区域走道按20米还是40米来判断走道是否需要设置排烟?

0 0 [回复]举报

马先生   回复: 消防网友3283124-03-14

按严格来定位;办公区域当公共场所,应当按20m计算

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-16

需要设置排烟设施的场所,当自然排烟设施不符合要求,应设置机械排烟设施。