建筑外墙设置自然排烟窗进行自然排烟,那么是否需要满足可开启防火窗的耐火等级要求?反之,可开启防火窗是否可以作为自然排烟窗?
提 交
共 2 回答
安洪全 23-12-20
建筑外墙设置自然排烟窗进行自然排烟,如果因为外部保温或者其他原因对耐火等级有要求的话,是需要满足可开启防火窗的耐火等级要求
可开启防火窗可以作为自然排烟窗
无论是作为自然排烟,还是防火分隔的外窗,不能因为本身设置目的的不同,导致火灾的蔓延。要看此处开口有没有防火分隔的要求,而不是看此处开口的功能。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-12-30
防火窗不可以作为自然排烟窗,原理上不一样
规范要求防火窗是发生火灾后应具有自动关闭的功能,而自然排烟窗是发生火灾之后需要开启排烟,两种不同用途的窗户不可混用