消防问答 > 消防给排水 提问

主备泵切换

主备泵切换,断开过载保护线路测试,符合要求么?

请写下您的回答回答

共 4 回答

张治福 23-09-18

不是断开过载保护线路吧,主备泵的切换功能很平常啊。

两台泵,1泵和2泵,1泵正常启动后,切换至2泵,只需要断开1泵的断路器(目的是让1泵失电停止运行,模拟水泵故障),水泵控制柜会自动切换至2泵运行的,如果没有切换过去,就说明主备泵切换功能不正常。

2 0 [回复]举报

ZFX   回复: 张治福23-09-19

嗯,断主电和交流接触器都不得行,断热保护倒是可以切

0 0 [回复]举报

张治福   回复: ZFX23-09-20

那这个主备泵切换功能不正常

0 0 [回复]举报

阳明心 23-09-19

不符合要求,过载保护器不能有切断电路的功能。

1 0 [回复]举报