张治福 23-09-04
去看一下这本图集吧,《16D303-3 常用水泵控制电路图》,这本图集里,主回路是有热继电器的,不过是只做为报警功能,不做切断回路功能。
有,热继电器上面都有测试按钮,你按一下测试按钮,是可以判断的。
但一般推荐还是看控制柜的电气原理图来确认,因为手动按这个测试按钮,如果水泵的功率较大,还是比较吓人的。
随便百度搜了一张图片,这个红色的按钮就是测试按钮。
谢谢,我再去确认一下是否有切断功能。