请问驱动瓶组是否有规格型号一致的瓶组设置条件?
提 交
共 3 回答
张牙舞爪的张 23-08-30
驱动气体瓶组误差不大于10mm
0 赞 0 踩 [回复]举报
杋 回复: 张牙舞爪的张23-08-30
您说的这是设置高度,我想问的是驱动瓶组间存在大小瓶的问题
黄辉 回复: 杋24-01-12
张坤鹏 张总的回答,实际上已经明确了,一套组合分配系统的驱动气体瓶组的规格型号应一致。不可有大小瓶的情况。
即使是某防护区使用的灭火剂瓶组少,可用小的驱动瓶,某防护区使用灭火剂瓶组数量多,要用大的驱动瓶。按驱动气体瓶组误差不大于10mm的要求,也需要统一使用大驱动瓶。
最新问题
关闭
您说的这是设置高度,我想问的是驱动瓶组间存在大小瓶的问题